土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 微型桩施工工序及质量控制

微型桩施工工序及质量控制

发布于:2023-03-08 08:57:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


微型桩一般是指桩径小于400mm,长细比大于30,采用钻孔、强配筋和压力注浆施工工艺的灌注桩。

主要特点

施工机具小,适用于狭窄的施工作业区;施工振动、噪声小,适用于公害受到严格控制的市区;长细比大,单桩耗用材料少;对于不同的施工工艺,分为4个种类。

(1)水泥浆仅重力灌注。

(2)加压灌注(0.5~1MPa)。

(3)采用二次注浆工艺(先 重力灌注,在水泥浆硬化之前,加压1MPa再次灌注水泥浆),与同体积灌注桩相比,承载力较高。注意到额外的压力会引起旁向膨胀。

(4)多次重复注浆。

施工质量控制

施工工序

微型桩的施工一般按以下工序进行:成孔→清孔→安放钢筋笼→注浆成桩。

成孔

一般采用地质钻成孔,视工程及地质条件可采用干成孔或泥浆护壁循环成孔。钻机经改造后,桩孔距建筑物墙(柱)边最近可达到350mm,必要时也可采用斜孔。

清孔

若采用泥浆护壁循环成孔,则成孔后应进行水冲清孔。

安放钢筋笼

微型桩内钢筋一般均通长配置,采用螺旋箍筋,钢筋保护层厚度为25mm。清孔后应及时安放钢筋笼,在建筑物改造或基础托换工程中,由于受建筑物层高的限制,钢筋笼通常分几节制作,安放时再进行焊接。

注浆

国内一般采用一次灌浆,具体施工一般有以下两种:(1)先向孔内抛小石子(石子粒径一般为15~30mm),然后向孔内压力注水泥砂浆或净水泥浆;(2)直接向孔内压力注水泥砂浆。注浆压力一般为0.3~0.6MPa。为保证注浆质量,水泥净浆和水泥砂浆均应掺入一定数量的高效减水剂。

钻孔异常处理

塌孔处理

钻孔过程中发生塌孔后,要查明原因进行分析处理,可采用加深埋护筒等措施后继续钻进。根据现场情况也可在泥浆中加入大量干锯末,同时增大泥浆比重(控制在1.15~1.4之间),改善其孔壁结构。钻头每次进入液面时,速度要非常缓慢,等钻头完全进入浆液后再匀速下到孔底,每次提钻速度控制在0.3~0.5m/s。塌孔严重时,应回填重新钻孔。

缩孔处理

钻孔发生弯孔缩孔时,一般可将钻头提到偏孔处进行反复扫孔,直到钻孔正直,如发生严重弯孔和探头石时,应采用小片石或卵石与粘土混合物,回填到偏孔处,待填料沉实后再钻孔纠偏。

埋钻和卡钻处理

埋钻主要发生在一次进尺太多和在砂层中泥浆沉淀过快;卡钻则主要发生在钻头底盖合拢不好,钻进过程中自动打开或在卵石地层钻进时,卵石掉落卡钻等。埋钻或卡钻发生后,在钻头周围肯定沉淀了大量的泥浆,形成较大的侧阻力。因此处理方案应首先消除阻力,严禁强行处理,否则可能造成钻杆扭断、动力头受损等更严重的事故。事故发生后,应保证孔内有足够的泥浆,保持孔内压力,稳定孔壁防止坍塌,为事故处理奠定基础。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑结构加固强度和标准要求

在建筑施工过程中,无论是野蛮施工还是结构部位梁柱承载力不足,或者梁柱强度不达标,都必须对建筑结构进行加固。建筑结构功能发生变化,结构承载力需要增加,梁柱需要加固。建筑结构陈旧,原结构主体承载力难以承受,需要加固。出现上述原因时,需要找房屋检测公司对现有结构进行实地检测鉴定,并出具相应的正式检测报告,从而做好建筑结构加固补强工作。下面加固之家就与大家分享一下建筑结构加固强度和标准要求。建筑结构加固的强度要求和标准:

回帖成功

经验值 +10