民用建筑的安全疏散距离

发布于:2023-03-07 14:51:07 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]

1

安全疏散距离


在民用建筑里面,安全疏散距离两个指标,一个是位于两个安全出口之间的疏散门的距离要求,另一个是位于袋形走道两侧或尽端的疏散门的距离要求,这个要求也是从房间内任一点到疏散门的距离要求,它们两个是一致的。也就是在民用建筑里等于是把从室内到安全出口的距离分成了两段,第一段是从室内任一点到最近疏散门的距离,第二段是从疏散门到安全出口的距离。

这个建规的5.5.17的表格,大家重点要把一、二级耐火等级的距离记住,这是高频考点。对于高层建筑来说,它们从房间内任一点到疏散门的距离正好都是从疏散门到安全出口的距离的一半,高层医疗病房24、12,高层医疗非病房、高层教学、高层旅馆、展览建筑都是30、15,其他高层40、20,都是一半。对于歌舞娱乐场所和老幼的场所,疏散门到安全出口的距离要求都是25m,房间内任一点到疏散门对于歌舞场所是9m,老幼是20m。单多层医疗是35、20,单多层教学 35、22,单多层其他建筑是40、22。

另外这个表格还有“两放宽、两从严”,“两放宽”一个放宽是指的对于建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门到最近安全出口的直线距离可以按照表5.5.17的要求增加5m,因为有敞开式外廊,发生火灾时烟气很容易就散发出去,所以可以放宽要求,还有一个放宽是指的建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可以增加25%。“两从严”指的是直通疏散走道的房间疏散门到最近敞开楼梯间的直线距离,注意这里是敞开楼梯间,不是敞开式外廊,有一个门的楼梯间是封闭楼梯间,有两个门的楼梯间是防烟楼梯间,那没有门的楼梯间就是敞开楼梯间,所以敞开楼梯间是最不安全的,没有门,所以对它的要求就严格了,当房间位于两个楼梯间之间时,要按照表格的规定减少5m,当房间位于袋形走道两侧或尽端时减少2m。这就是“两放宽、两从严”。


2

厂房安全距离

厂房的疏散距离是指的从厂房内任一点到最近的安全出口的直线距离,它主要取决于厂房的火灾危险性类别、耐火等级,以及这个厂房的层数,是单层的、多层、高层的、还是地下或半地下的,和这些是密切相关的。一个厂房火灾危险性越高,层数越高,那么它的疏散距离就越短,越是危险的厂房,越要缩短它的疏散距离,保证人员尽快的疏散出去。

这个建规的3.7.4的表格我们主要是掌握甲、乙、丙类厂房的疏散距离,另外对于丙、丁、戊类厂房在地下的疏散距离尽量也记一下,在案例分析里考查过,丙、丁、戊类地下厂房都是一二级耐火等级,疏散距离分别是30、45、60,正好都是相差了15米。

甲、乙、丙类地上厂房的疏散距离我们可以通过一串数字口诀来记住它。这个口诀是3025753,8643与64。也就是说对于甲类厂房,耐火等级为一、二级,按照单层和多层疏散距离分别是3025,就是三十和二十五,753对应的是乙类厂房,耐火等级为一、二级时,单、多、高层分别对应的是七十五、五十和三十,那么8643与64对应的是丙类厂房,甲乙类的厂房只有一、二级耐火等级,没有三级耐火等级。一、二级耐火等级的丙类厂房的单层、多层、高层和地下,他们的疏散距离依次是80、60、40与30,然后64对应的是三级耐火等级的丙类厂房,当为单层和多层时的疏散距离分别是60和40。3025753,8643与64?

还有一点就是厂房即使设置了自动喷水灭火系统,这个疏散距离也没有增加25%的规定,也就是说厂房的疏散距离是不能放宽要求的。这个大家要注意和民用建筑不一样,对于民用建筑,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离是可以增加25%的,但是厂房没有这个可以放宽的要求。

另外对于仓库来说,因为人员很少,都是用来存放物品的,所以仓库是没有安全疏散距离这个指标的。


3

特殊情况


再来看一下关于民用建筑疏散距离的另外几种特殊情况,同时也是考试很喜欢考查的地方。

第一个就是一般楼梯间在建筑的首层应该是直通室外的,如果确实有困难,可以在首层采用扩大的封闭楼梯间或者防烟楼梯间前室。这个条文指的是建筑首层有这种很大的厅,这个大厅和周围的办公啊、辅助商业等其他的区域进行了防火分隔后,这个防火分隔是要符合建规的6.4.2、6.4.3的要求的,采用了符合要求的防火分隔以后,可以在首层将这个大厅扩大为楼梯间的一部分,就是我们常说的在首层采用扩大的楼梯间直通室外了。

当这个建筑层数不超过四层的时候,注意这个层数要求是挺严格的,不能超过4层,并且也没有采用我们刚才说的扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室的时候,可以将疏散楼梯设置在距离直通室外的门不大于15m的地方,也就是说可以将直通室外的门设在距离楼梯间不超过15m处的地方。

另外一个是指的对于一、二级耐火等级建筑内的疏散门或者安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅,我们可以简称为多、展、观、餐、营这五种厅,其实还不仅仅是这五种,还包括了开敞式的办公区、会议的报告厅、宴会厅、观演建筑的序厅、体育建筑的入场等候与休息厅等,当然这几种厅不是考查的热点,我们知道就可以了,注意不包括舞厅、娱乐场所的多功能厅,从这个室内的任一点到最近疏散门或者安全出口的直线距离不能大于30米,当疏散门不能直通安全出口的时候,可以采用长度不大于10米的疏散通道通向最近的安全出口。这其实也是两端距离的要求,一个是厅内任一点到疏散门的距离,不能超过30米,另一个是疏散门到安全出口的距离不能超过10米,这个距离当这个场所设置了自动喷水灭火系统时,这个距离是可以增加25%的,也就是说室内可以增加到37.5米,室外可以增加到12.5米,但是大家注意这两个距离不能互相借,就是说这总共是37.5米加12.5米等于50米,那我室内做成是40米,室外的走道10米行不行?这是不可以的,要严格的分别按照每一段的要求来,不能互相借用。


4

疏散宽度指标

图片


当我们知道了建筑的面积,建筑面积乘以人员密度,我们就能把具体需要疏散的人数算出来,疏散人数再乘以百人宽度指标,我们就能够把人员疏散所需要的总净宽度算出来了。

疏散宽度指标我们需要掌握的主要是民用建筑的疏散宽度指标和厂房的疏散宽度指标。厂房的疏散宽度指标相对面对民用建筑的来说是比较简单的,也好记一些。我们主要是看民用建筑,在民用建筑的百人宽度指标里,要根据建规的 5.5.21-1的表格来确定,这个表格的规定是除去了剧场、电影院、礼堂和体育馆之外的公共建筑的。这是个非常重要的表格,我们要把一、二级耐火等级建筑的数值一定要记清楚,地上楼层,一~二层的是0.65、三层0.75、四层1.00,需要提醒大家的是,这个取值是根据建筑的总层数来判断的,如果这个建筑是4层的建筑,那么它的每一层的百人宽度指标都是1.00,而不是一二层0.65、三层0.75,四层1.00,而是都是1.00。如果是三层的建筑,那就每一层都是0.75。地下楼层是以与地面出入口的高差来判断得,高差不大于10米的时候是0.75,高差超过10米的时候是1.00。我们要注意的是:位于地下或半地下的人员密集的厅、室,以及歌舞娱乐放映游艺场所,它们的百人宽度指标直接取1.00,这里就不看这个高差了,只要这些场所位于地下,就取1.00。

我们用百人宽度指标计算出来的其实是每个防火分区或者一个防火分区的每个楼层上所有的疏散楼梯、所有的疏散走道、所有的安全出口的各自的总净宽度,还有一个最小净宽度的概念,思维导图里给大家总结出来了,不管是民用建筑还是厂房都是有最小净宽度的要求的。对于单多层的公共建筑,它的疏散门、安全出口的最小净宽度是0.9米,也就是说每一个疏散门,每一个安全出口的宽度都不能小于0.9米,只能大于等于0.9米,当计算出来总净宽度之后,我们还要跟这个最小净宽度比对一下,如果计算出来的总净宽度只有0.8米,那么我们要取最小净宽度的0.9米,至少不能低于0.9米,如果计算出来至少需要两个门,那么每个门的宽度都不能小于0.9米。也就是说,我们在计算完总净宽度之后要和这个门、走道、楼梯等的最小净宽度的值进行校核,至少不能低于最小净宽度的值。

知识点:民用建筑的安全疏散距离

民用建筑的安全疏散