土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 管道传力接头与伸缩器的区别及发生故障的原因

管道传力接头与伸缩器的区别及发生故障的原因

发布于:2023-03-07 11:34:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

管道传力接头和伸缩器并非是同一种产品,传力接头的主要作用是传递轴向推力,能够将泵阀与管路连接成一体,其本身可以用螺栓来调节安装的长度。二者相同之处在于:两者都是比较常见的管路配件,都能够补偿因管路热胀冷缩而产生的偏差,均采用焊接或法兰连接,安装拆卸会比较方便。因此常用于阀门厂、循环水、污水处理等,多与阀门连接。从外观上可以看出伸缩器本体上有四个法兰,传力接头本体上有3个法兰,因此结构会有所不同,所以在管道中的作用也不大相同。

管道传力接头与伸缩器产生故障的原因:

1、分析零件的工作条件和故障形式,提出重要的性能要求。

2、确定零件应具备的主要性能指标,如机械性能、化学性能和物理性能指标。

3、热加工性能(锻造性、铸造性和焊接性)和冷加工性能,并确定相应的工艺结构和零件形状。工作条件会非常的苛刻,选用管道伸缩器的主要依据是耐磨、耐腐蚀、耐温。

在传力接头较小的情况下,可采用特殊的硬质合金,也可采用特殊的方法在母材上堆焊或喷焊这些特殊合金,按传力接头部件的受力和结构特点,一般采用焊接成型,但究竟采用的是碳钢还是不锈钢,则应结合相关性能指标考虑。 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵房设置错误做法与正确做法对比示范

问题描述 1)建筑物外单独新建的消防水泵房,采用简易结构搭建或选用箱泵一体化设备,其耐火等级不符合要求; 2)消防水泵房未采取防水淹的技术措施 规范要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018版)有关规定: 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;

回帖成功

经验值 +10