土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵房设置错误做法与正确做法对比示范

消防水泵房设置错误做法与正确做法对比示范

发布于:2023-03-07 11:01:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

问题描述


1)建筑物外单独新建的消防水泵房,采用简易结构搭建或选用箱泵一体化设备,其耐火等级不符合要求;

2)消防水泵房未采取防水淹的技术措施

规范要求

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018版)有关规定:

消防水泵房的设置应符合下列规定:

1 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;

2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;

3 疏散门应直通室外或安全出口。

4消防水泵房应采取防水淹的技术措施。


错误做法示范↓↓↓

图片


图片

图片

正确做法示范↓↓↓

图片

图片

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

消防水泵房电气图

https://ziliao.co188.com/d63097301.html



知识点:消防水泵房设置错误做法与正确做法对比示范


  • 远华供水材料

    职业问题 第一入眼的就是图中的软连接

    2023-03-09 15:51:09

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防安装工程质量通病及预防措施

现场检查存在质量通病汇总: (一)管道及支架制作安装 1、立管安装时距墙面间距过大或过小,不符合要求,影响使用及美观; 以上是两张不同的图片,一张立管距墙300毫米,另一张靠紧墙面同时不垂直。 规范要求管道的中心线与梁、柱、墙面的最小距离: 2、立管管道支架制作及安装高度不符合规范要求: 现场检查立管管道支架安装高度从800毫米至2600毫米的现象都有,有没有安装的,也有安装两个的,千奇百怪,什么样的都有,能够符合规范要求的很少,每个项目均有此现象。同时支架制作时角钢的槽朝上,影响受力,影响美观;支架安装部位不隐蔽。

回帖成功

经验值 +10