土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防安装工程质量通病及预防措施

消防安装工程质量通病及预防措施

发布于:2023-03-07 10:59:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

现场检查存在质量通病汇总:


(一)管道及支架制作安装


1、立管安装时距墙面间距过大或过小,不符合要求,影响使用及美观;


图片


以上是两张不同的图片,一张立管距墙300毫米,另一张靠紧墙面同时不垂直。

规范要求管道的中心线与梁、柱、墙面的最小距离:


图片


2、立管管道支架制作及安装高度不符合规范要求:


现场检查立管管道支架安装高度从800毫米至2600毫米的现象都有,有没有安装的,也有安装两个的,千奇百怪,什么样的都有,能够符合规范要求的很少,每个项目均有此现象。同时支架制作时角钢的槽朝上,影响受力,影响美观;支架安装部位不隐蔽。


规范要求支架安装高度及个数:


管道支架距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m,当楼层高度超过5米时,应安装两个支架、均匀布置。


为规范安装及美观,要求支架安装高度为1.8米,安装部位在管道与墙面之间的位置,尽可能隐蔽;同时要求角钢的槽朝下,同一场所的管卡应一致。


3、水平布置的管道支架间距及部位不符合规范要求:


图片




图片


上图显示水平管道安装时出现的各种质量问题:支架不防腐、支架间距过大、支架安装歪斜、弯头三通处没有支架、喷头末端没有固定支架、管道吊架距喷头距离过近等现象。


管道支架或吊架之间的距离


图片


管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;


管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架、与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm;


配水支管上每一直管段、相邻两喷头这间的设置的吊架均不宜少于1个;当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m;


水平管道安装的弯头两端300 mm内应增加支架;立管的下端弯头处须安装支架。管道沟槽连接的卡箍、弯头、三通处都应增设支架,以免沟槽管件受力。


配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。


水压试验:


当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。


水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。


水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。


(二)套管安装不规范;


图片


上图显示管道穿楼板时的各种现象,套管不防腐、套管与管道之间间隙不均匀、套管底部与顶板不平、套管上部未高出地坪等现象。


规范要求:管道穿过楼板、墙板时要放置套管,套管的大小要比管道大两个号;穿过楼板的套管,底部与顶板平,顶部高出地坪20毫米,卫生间的要高出地坪50毫米;放置在墙体内的套管两端要与墙面相平,套管与管道的间隙应采用不燃烧材料填塞密实。套管内部及外露部位要做防腐处理;套管周边空洞浇筑要用比原楼板标号大一号的砼分层浇筑。


(三)消防箱、消火栓安装高度、方式及配管支架不符合规范


图片


图片


以上图片中显示消火栓口距地、距箱底尺寸均不符合规范要求,栓头不在箱门开门侧,暗装箱体铝合金门框埋在墙体内,暗装箱箱体出墙不一致,消火栓水平支管没有安装支架等现象。


规范要求:消火栓口(中心)距地面宜为1.1米,距近箱侧面不小于140mm,距箱底120 mm~140 mm;消火栓应安装在箱门开启的一侧。消火栓所配支管的立管和水平管都应安装管道支架。


图片


安装比较正确的图片


(四)报警系统设备安装及线路附设不符合规范


图片


手报按钮固定不牢固,只固定一个螺丝。

图片


消火栓按钮固定不牢固,线路附设不穿管保护。

图片


感烟探测器安装在支架上、吊在线路上。


图片


感烟探测器安装在墙体上


自动报警施工验收规范:


1、线管敷设及穿线要求:

在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。

管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:

1)管子长度每超过45m,无弯曲时;

2)管子长度每超过30m,有1个弯曲时;

3)管子长度每超过20m,有2个弯曲时;

4)管子长度每超过12m,有3个弯曲时;

管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。

火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对他绝缘电阻值不应小于20M 。

2、点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:

1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

2)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

3、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

4、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

5、探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。

探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。

探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。


(五)对现场半成品未采取保护措施


图片


墙体粉刷之前安装的箱体未采取保护措施,特别是半明半暗箱,粉刷时水泥、砂浆对箱体污染,很难清除,导致交工时须重新喷漆。

图片


进入箱体内的线路未用开孔器,用簪子剔凿,破坏箱体。


图片


对存在质量问题的分析及施工时需注意的内容:


首先要求工地现场负责人必须很清楚的知道规范、图集要求,施工之前对施工人员要进行技术交底,让每一位施工工人都知道该如何施工,达到什么样的标准。施工时一定要先做样板,通过监理、甲方及公司认可后方可大面积施工,避免造成返工现象。施工过程中要求即时发现问题,并立即改正。


内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

安装工程质量通病预防措施

https://ziliao.co188.com/p62888468.html


知识点:消防安装工程质量通病及预防措施




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防工程师如何看懂消防图纸,不容错过!

作为一名消防工程师想快速看懂消防工程图,首先要对消防系统分类组成有一定的了解,仔细看清楚总平面图,然后把图纸设计说明和图例浏览一遍,其中有各种符号标示需要熟记,然后再去看系统图,只要多花点时间就没问题,当然,看消防图纸也是有方法的。小编因此整理了快速识消防图纸的方法,供各位一级消防工程师参考。

回帖成功

经验值 +10