高压配电室
1、高压配电室长度超过7m时应设置两个门,并宜布置在两端。GG-1A型开关柜的搬运门宽1.5m、高2.5~28m。
2、固定式开关柜操作通道的推荐尺寸,从盘面算起,单列布置为2m,双列布置为2.5m。当开关柜的数量较多时,其通道宽度可适当加大。
3、在高压配电室内,一般只装设高压开关柜,当柜的数量较少时(如四台及以下时)也可和低压配电屏布置在同一房间内,但不宜面对面布置,单列布置时与低压配电屏之间净距不应小于2m。
4、架空出线时,出线套管至室外地面的最小高度为4m,出线悬挂点对地距离一般不低于4.5m。高压配电室的高度,应根据室内外地面高差及满足上述距离而定,净空高度一般为4.2~4.5m。
5、室内电力电缆沟底应有坡度和集水坑,以便于临时排水,沟盖宜采用花纹钢板。相邻开关柜下面的检修坑之间,宜用砖墙隔开。
6、供给一级负荷用电的配电装置,在母线分段处应设有防火隔板或有门洞的隔墙。
低压配电室
1、低压配电屏一般不靠墙安装,屏后距墙约1m,屏的两端有通道时应有防护板。当屏的数量在三台及以下时,也可采用单面维护式靠墙安装。
2、低压配电室兼做值班室时,配电装置的正面距墙不宜小于3m。
3、当配电室长度为8m以上时,应设置两个门,并尽量布置在两端;当低压配电室只设置一个门时,此门不应通向高压配电室。
4、低压配电装置长度大于6m时,其屏后应设置两个通向本室或其他房间的出口。如两个出口间的距离超过15m时应增加出口。
5、由同一低压配电室供给一级负荷用电时,母线分段处应有防火隔板或隔墙,供给一级负荷用的电缆不应通过同一电缆沟。
6、低压配电室的高度和变压器室综合考虑,一般可参考下列尺寸:
1)与抬高地坪变压器室相邻时,高度4~4.5m
2)与不抬高地坪变压器室相邻时,高度3.5~4m
3)配电室为电缆进线时,高度3m
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 589 人订阅
阅读下一篇
高压配电室组成:高压配电室、变压器室、低压配电室布置6-10kV室内变电所主要由三部分组成:即高压配电室、变压器室、低压配电室。一、高压配电室当台数较少时采用单列布置;当台数较多时采用双列布置。架空进出线时,进出线套管至室外地面距离应不低于4m,进出线悬挂点对地距离一般不低于4.5m。固定式高压开关柜净空高度一般为4.5m左右,手车式开关柜净高一般为3.5m。高压配电室布置如图9-7所示。高压配电室布置(a)单列布置;(b)双列布置1—高压支柱绝缘子;2—高压母线;3—母线桥
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发