土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 远传仪表这么好,就地液位计还有必要吗?

远传仪表这么好,就地液位计还有必要吗?

发布于:2023-03-06 10:17:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

知识点:远传检测仪表

就地仪表定义: 安装在被测对象和被控对象附近的仪表,一般在室外,且没有变送器,没有远传信号。 如压力表,玻璃板液位计,双金属温度表等。


随着远传仪表的发展,就地液位计越来越被忽视,甚至认为可有可无。SH 3136《液化烃球形储罐安全设计规范》第5.3.1条要求液化烃球罐设远传和就地液位计,为强制条款;SH/T 3007-2014《石油化工储运系统罐区设计规范》6.3.1条规定压力储罐设就地液位计


那么就地液位计的作用是什么呢?


试想一种场景,生产中压力储罐上有两台远传液位计,两台液位计指示偏差比较大,需要校准仪表,如果没有现场就地磁浮子液位计做参考,立马傻眼。


这或许是就地仪表的最直接的作用。一般远传仪表校验时都是两点标定,没有就地液位计,对于压力储罐根本无法完成。雷达液位计也好,磁致伸缩也罢,都需要标定才能使用,常压储罐还好,可以检尺,压力储罐拿什么做参考。


另外,如果停电的非常状态,没有就地液位计,怎么知道储罐中液位呢。对于管理规范的企业,要求每两个小时左右外操巡检人员要用对讲机和主控室核对液位,巡检人员看就地液位计和中控室显示数据核对,即保证了液位的精准,又给主控室传达了巡检人员的人身安全的信息。这么关键又基础的东西,有些地方还就不重视。


对于《石油化工罐区自动化系统设计规范》SH/T 3184中容积大于100立的储罐要求配置罐旁指示仪,也是 “应” ,推荐性标准。

另外对于GB 17681《易燃易爆罐区安全监控预警系统要求》第5.5条要求的 一个储罐 配备不同测量原理的液位计 ,我个人还是比较赞同的。在技术上没有人绝对权威,不搞仪表维护,不常年蹲在现场,根本体验不到工艺变化、环境变化、设备变化所造成的各种仪表设备的指示偏差,脱离现场,理论上的都是纸上谈兵。但是如果现场安装有就地液位计,也算有别于其他测量原理的液位计。

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范


  • 土木小唐
    土木小唐 沙发

    文章很好,很实用!

    2023-03-30 11:06:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常用测量仪表使用方法分享

知识点:常用电测量仪表 一、万用表的使用方法 万用表能测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等,有的还可以测量功率、电感和电容等,是电工最常用的仪表之一。 1、万用表的基本结构及外形 万用表主要由指示部分、测量电路和转换装置三部分组成。指示部分通常为磁电式微安表,俗称表头;测量部分是把被测的电量转换为适合表头要求的微小直流电流,通常包括分流电路、分压电路和整流电路;不同种类电量的测量及量程的选择是通过转换装置来实现的。

回帖成功

经验值 +10