土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵出现高压保护该怎么处理?

空气源热泵出现高压保护该怎么处理?

发布于:2023-03-06 10:03:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]

【转】正旭热泵

热泵机组在运行过程中因各种原因会出现高压保护、导致热泵主机无法启动的情况,这是机组设置的针对压缩机的一种自我保护行为,目的在于防止人为强制启动压缩机造成压缩机损坏。当热泵机组出现高压停机时,需要进行多方位排查,找出根源并予以解决。下面小编就为大家讲解空气源热泵高压保护故障的处理方法。
     

首先我们查看一下机组设置的出水温度是否过高。热泵机组默认出水温度为55°C,如果温主温度设置过高也会出现高压保护的情况。
接着我们检查主机上面高压保护开关是否损坏。高压力保护开关损坏也会造成高压保护、进而主机无法启动的情况发生。检测高压保护装置是否损坏的方法是:用万用表通断档测量高压保护开关是否导通,如果导通就说明高压保护开关完好,如果不通则表示高压保护开关损坏,更换一个即可。
第三步,检查一下主机内的热水循环泵是否正常工作,或者水箱水低是否过低。这两种情况都会导致主机抽不到水,机组换热效率下降,压缩机排出的热量不能及时释放,也会出现高压保护的情况。
第四步,检查水循环过滤器是否堵塞。水循环过滤器堵塞会造成水流不足,也会导致换热效率下降,同样会触发机组高压保护,建议每月一次定期对热泵主机的过滤器进行清洗。
第五步,检查冷凝器结垢情况。当冷凝器结垢严重,也会造成制热效率下降、压缩机排出的热量得不到及时释放,进而使机组出现高压保护。如果水垢严重,大多是水质问题,建议在对冷凝器除垢后,在进冷水的位置安装前置过滤装置。需要说明的是,不要多次使用除垢剂,因为会导致铜制盘管穿孔;
第六步,排查冷媒量是否过高。机组内的冷媒量过高同样会发生高压保护的情况。通过检查吸气压力来排查冷媒量是否正常。吸气压力与蒸发温度成正比,即制热的室外温度、制冷的室内温度,一般情况下吸气压力下的饱和温度低于蒸发温度5到7℃(差值越大制冷剂越少),但吸气过热度比建议过低(即制冷剂不易充注过量),吸气过热度过低会容易引起压缩机吸气带夜,引起压缩机损坏。也不能过高(制冷剂充注量不足),制冷剂充注量不足会引起压缩机电机得不到足够的冷却过热而损坏。
经过以上几个步骤的排查,基本上就能找到机组高压保护的原因了,一般进行相应处理后热泵机组就能重新启动了。如果仍然启动不了,建议直接联系厂家处理

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵扬程估算干货,接好了~~

扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数 : 1.流量水泵的流量又称为输水量。 它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。  2.扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。

回帖成功

经验值 +10