土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备机房降噪办法

制冷设备机房降噪办法

发布于:2023-03-03 16:04:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

  现代建筑供暖制冷设备必不可少,其中制冷机房大多安装在地下室,其噪音易影响整栋大楼。加之机房内设备繁多,声源复杂,给制冷机房降噪带来一定难度。以下简要介绍,汉克斯隔音优化的制冷机房噪音治理方案。

制冷机房降噪标准

  制冷机房辐射到本幢建筑楼外的噪声值低于≤60dB﹙A﹚;同幢建筑楼内其他房间室内噪声值达到1类区域夜间噪声限值45dB﹙A﹚。

制冷机房泵体设备

制冷机房噪音形成

  制冷机房多设在建筑楼地下一层,且机房内安装有热泵、冷水机组、冷冻水泵、循环泵、增压泵等众多设备管道,任一设备运转产生的噪声污染都不可忽视。根据分析制冷机房产生的主要受机械振动性噪声,其声波大多通过泵体管道、建筑结构向外传递,由此制冷机房噪音治理偏重减振措施,辅以隔音、消声手段。

制冷机房降噪办法

  1. 主要振动声源机组、泵体底部安装减振平台

  2. 机房内管道系统悬吊减振,管道穿墙处隔音处理

  3.机房建筑隔音,比如门窗隔音、通风口消声

 说明:详细降噪办法,需分析现场噪声频谱,方可根据噪声表现提供有针对性的应对措施。(降噪设备材质、尺寸与之关联)

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业高温制冷设备高压报警解决方法

为了在情况发生时,引起操作人员的注意,以便于在一时间找到问题,避免设备遭到更严重的影响,所以工业高温制冷设备上通常都会有高压报警装置。一旦出现超过正常范围的高压情况出现,这个装置就会被自动启动。我们发现,故障指示灯也已经亮了。工业高温制冷设备在这个时候也就停止运行了。操作人员可以找本公司对工业高温制冷设备非常了解的技术人员查看情况,如果技术人员没有解决问题,就可以联系工业高温制冷设备生产厂家,在保修范围内,厂家是会给解决问题的。

回帖成功

经验值 +10