供电局要求电表箱前操作距离为800mm,如下图示意,长边尺寸:普通用电桥架或母线300mm,电表箱900mm,消防桥架400mm,共1600mm;短边尺寸:电表箱按200mm考虑,表前800mm,考虑电表箱对面设备安装占200mm(尤其是电井短边开门),共1200mm。则该地区电井尺寸需1600mmx1200mm
种类:风管井、水管井、其他管井。
设置要求:
1.位置:宜在每个区的中心部位,且在机房附近,直通不宜拐弯。高层建筑为筒体结构,因每层均有进出总管,需墙上开大洞,应与结构提前配合,有些最好将管井设在结构的核心外。
2.种类分为有检修、无检修2种。
有检修:除管道外,检修空间最小应有600mm
无检修:一面为空心砖砌或钢丝网抹灰,遇到检修时将墙拆除。
3.安装空间:风管边距墙的尺寸,对于小风管为150mm,对于大风管应预留150~300mm。
4.公共走道一侧。
5.其他:与电井相邻考虑防水处理,尽量避免。
6.风井长宽比问题。(1:4~6)
建筑高度不大于100米的高层住宅建筑,水管井内一般有消火栓箱一个,DN100消防立管一条,DN80的给水管3条,DN50给水支管一条,DN20水表组4~6套,DN100排水管一条,地漏一个。
水管井内一般有DN150消火栓主管2条左右,DN150喷淋管道2条左右,DN100给水管若干条,DN100排水管若干条,地漏一个。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中第8.3.3条规定,需设置自动喷淋系统;
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017中第6.2.3一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合下列规定:
1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;则公建需在塔楼考虑增加设置报警阀间
如下所示,根据消防需要部分楼层为报警阀间
非报警阀间楼层为保洁间
自来水安装实际操作时要求:水表前后直管段长度分别为表前10D(D为管路直径)和表后5D。水表直线段如图示意:
结论:水表组最小安装尺寸为1110mm,考虑实际施工,水表组安装最小尺寸1200mm。
注:
⑴适用于普通住宅高度不超100米。
⑵管井净空尺寸为1500X800,面积为1.2平方米
管井内布置详见右图。
1)自来水公司严格执行《用户生活给水系统设计、施工及验收规范》,水表组预留1200mm。
2)消火栓箱安装应考虑与装修的配合,如墙面挂石,消火栓箱的净空尺寸为350mm;贴砖为300mm。
3)水管井门600mm宽,配合装修贴砖或挂石时,门轴内装,门宽小于600mm。
下图为某项目水管井门600mm装修施工后的照片,完成后门仅有370mm宽。
标准化水管井的尺寸只是项目中的一个特例,且已不能满足目前各地区的安装要求。
由于受消防箱、管井门位置、水表组安装尺寸、核心筒剪力墙布置等的限制,当项目的管井尺寸遇到不标准时,管井面积不能作为管井的控制指标。
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d54270818.html
知识点:高层建筑设备管井的设置和一般要求
0人已收藏
0人已打赏
免费10人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
给排水系统的安装施工一、室内管线的布置原则 由于该工程管道众多、安装复杂 , 考虑管道的正确排列是管路安装中的一个重要环节。特别是对于室内管道。由于管道设备多,加上地温中央空调管道、生活热水管道 , 使问题尤为突出。为避免管道在施工过程中出现相互打架的情况,尤其在机房与通风管交叉施工,规定了管道排列避让的基本原则。 (1) 通风管路排列在上, 液体管理排列在下;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句高层建筑设备管井的设置和一般要求:
标准化水管井的尺寸只是项目中的一个特例,且已不能满足目前各地区的安装要求。
由于受消防箱、管井门位置、水表组安装尺寸、核心筒剪力墙布置等的限制,当项目的管井尺寸遇到不标准时,管井面积不能作为管井的控制指标。
回复 举报
高层建筑设备管井的设置和一般要求:
标准化水管井的尺寸只是项目中的一个特例,且已不能满足目前各地区的安装要求。
由于受消防箱、管井门位置、水表组安装尺寸、核心筒剪力墙布置等的限制,当项目的管井尺寸遇到不标准时,管井面积不能作为管井的控制指标。
回复 举报