土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 易错点:临时高压和高压消防给水系统类型及连锁信号

易错点:临时高压和高压消防给水系统类型及连锁信号

发布于:2023-03-03 11:19:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]



关于临时高压消防给水系统和高压消防给水系统的系统类型、特征、连锁信号总是有些许的纠结,今天以超高层消防给水系统为例,对不同的系统类型和连锁信号进行总结。

消火栓或自喷系统采用高、低区消防水泵直接串联方式,向建筑物高区供水,消防水泵、转输水泵均一用一备。高区着火时,消防连锁触发信号(消火栓系统出水干管上的压力开关、流量开关、报警阀压力开关或自动喷水灭火系统的湿式报警阀压力开关)首先启动低区转输水泵;转输水泵启动完成后,联动高区串联消防水泵启动。

消火栓或自动喷水灭火系统采用消防水泵、转输水箱串联方式向建筑物高区供水,消防水泵、转输水泵均一用一备。火灾时,着火区消防连锁触发信号首先启动相应的消防水泵,再由消防水泵联动着火区以下转输水泵逐级启动,将消防水逐级提升至着火区的转输水箱,供灭火使用。

消火栓和自动喷水灭火系统共用转输给水设施,采用消防水泵、转输水箱串联方式向建筑高区供水,每组消防水泵一用一备,每组转输水泵均为两用一备。

火灾时,着火区消防连锁触发信号首先启动相应的消火栓泵或喷淋泵,任一组泵启动后,联动着火区以下各级转输水泵中的两台泵逐级启动,如此将消防水逐级提升至着火区的转输水箱供灭火使用。

建筑物顶部区域设置临时加压消防给水泵;其余区域消防给水由屋顶消防水池重力供水,消防水池储存水量不满足3h消防用水量要求,每组转输水泵均为两用一备。

火灾时,消防连锁触发信号首先启动最上一级向屋顶消防水池供水的消防转输水泵,再由该泵连锁以下各级转输水泵逐级启动,将消防水逐级提升至屋顶消防水池。

消火栓和自动喷水灭火系统的连锁触发信号与各级转输水泵的两台工作泵分别对应,当仅有一个系统的连锁触发信号动作时,只启动一台转输水泵;当两个系统均有信号动作时,各级转输水泵的两台工作泵均连锁启动。

建筑物顶部区域设置临时加压消防给水泵;其余区域为高区消防给水系统,由屋顶消防水池重力供水,消防水池储存水量满足3h消防用水量要求,每组转输水泵均为两用一备。

火灾时,消防转输水泵受上一级转输水箱(建筑物顶层为屋顶消防水池)的水位信号控制,低水位时启动一台转输水泵,次低水位时启动两台转输水泵。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水系统中DN100设置情况要求汇总

消防给水系统是消防工程师备考中,要求考生掌握的一个知识点,有考生询问:消防给水系统在什么情况下设置DN100?今天优路教育根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,整理了相关知识点,希望对各位考生有所帮助。4.3.3 消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m时,不应大于96h。消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。

回帖成功

经验值 +10