土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 临时高压消防给水系统中的重要组成部分——高位消防水箱

临时高压消防给水系统中的重要组成部分——高位消防水箱

发布于:2023-03-03 11:19:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高位消防水箱

临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应 符合下列规定:

一类高层公共建筑,不应小于 36m3,但当建筑高度大于 100m 时,不应小于 50m3,当建筑高度 大于 150m 时,不应小于 100m3;

多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于 18m3,当一类高层住宅建筑高 度超过 100m 时,不应小于 36m3;

二类高层住宅,不应小于 12m3;

建筑高度大于 21m 的多层住宅,不应小于 6m3;

工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于 25L/s 时,不应小于 12m3,大于 25L/s 时不应 小于 18m3;

总建筑面积大于 10000m2且小于 30000m2的商店建筑,不应小于 36m3,总建筑面积大于 30000m2 的商店,不应小于 50m3,当与本条第 1 款规定不一致时应取其较大值。

高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施 最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:

一类高层公共建筑,不应低于 0.10MPa,但当建筑高度超过 100m 时,不应低于 0.15MPa;

高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于 0.07MPa,多层住宅不宜低于 0.07MPa;

工业建筑不应低于 0.10MPa,当建筑体积小于 20000m3时,不宜低于 0.07MPa;

自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于 0.10MPa;

当高位消防水箱不能满足本条第 1 款~第 4 款的静压要求时,应设稳压泵。

高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水系统分区供水的三种形式、场所你都了解吗?

消防给水系统分区供水的三种形式分区供水的场所1、系统工作压力大于2.40MPa;2、消火栓栓口处静压大于1.0MPa;3、自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。分区供水的形式分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。

回帖成功

经验值 +10