土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓设置位置要求

室内消火栓设置位置要求

发布于:2023-03-03 11:17:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求:


1、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。


2、住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。


3、汽 ** 内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。


4、同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。


5、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。


6、建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。


7、设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,对于多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。


8、室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,对于消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。


9、建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓系统时,可采用干式消防竖管。干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置消火栓栓口,干式消防竖管应设置消防车供水接口,消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点,竖管顶端应设置自动排气阀。


10、住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DM15mm消防软管或轻便水龙的接口。跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足1股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。


室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱:


(1)消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;


(2)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。