土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总配电箱有几种功率型号

总配电箱有几种功率型号

发布于:2023-03-03 09:27:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

  一、总配电箱的几个原则

  1.总配电箱以下可设置诺干个分配电箱,分配电箱以下可设置多个开关箱;总配电箱应设在离电源较近的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

  2.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30 ** ,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15 ** ,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

  3.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30 ** ,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30 ** ·s。

  二、三级配电二级漏保的要求

  1.施工现场配电系统应采用三级配电和二级漏电保护;

  2.用电设备必须有各自独立专用的开关箱;

  3.漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;

  4.总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;

  三、 三级配电分级原则

  1、一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线, 前开门, 主母线采用铜排连接, 接触良好, 内带计量系统.  安全美观,防雨箱顶适合野外工作;

  2、二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑. 安全美观,防雨箱顶适合野外工作;

  3、三级配电箱,就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。

  四、开关设置原则

  箱内开关配置,按照《JGJ46-2005》《施工现场临时用电规范》技术要求,对于各级配电箱里面的配置有明确规定:

  1、一级配置要求:

  总路:总隔离 总断路器或总熔断器 总漏电(当负荷较大时,总箱内可设置漏电继电器,或把总漏电改为各分路上设漏电);

  分路:分路隔离 分路空开 或分路漏电保护开关。

  2、二级要求配置要求:

  总路:总隔离 总路熔断器或断路器;

  分路:分路隔离 分路熔断器或断路器,也可再加上分路漏电。

  3、三级配置要求:

  隔离 空开 漏电保护器。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。

  五、分级基本技术要求

  施工用电一般实行分级配电。即三级配电,两级保护,设配电总箱、分配电箱、开关箱三级。施工现场配电采取三级配电的基本要求:

  1、线路经过每级的配电箱的线径都不同,末端用电设备的线径及开关额定电流(A )特别小;

  第一级总配电箱设置的线路及开关电流(A) 比末端配电箱设置的线径及开关额定电流(A )大几倍甚至几百倍,所以开关配置选择不一样;

  2、总漏电开关设置应选择开关的额定动作电流乘以动作时间宜不大于300;

  3、二级配电分箱不适宜装设漏电开关,如果末端线路故障二级配电箱的漏电开关也会动作。检查起来比较麻烦;

  4、三级配电箱属于每台机械及设备的配电箱,即为开关箱。末端的漏电开关设置应选择开关的额定动作电流乘以动作时间宜不大于30。单组线路故障不至于总开关动作,也不至于其他用电设备停电;

  5、三级配电,两级保护对人体安全也起到重大的保护作用。

  三级配电两级保护,开关电箱作漏电保护来保护末端设备,总配电箱作漏电保护来保护总配电房是计较合理科学;三级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。

  所以,对“三级配电,两级保护”做到合理设置是至关重要的。

  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    非常好的学习资料,感谢楼主的无私分享

    2023-03-06 11:20:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图文并茂:教你如何设置住宅总配电箱中的漏电断路器,小白快收藏

根据《住宅设计规范》第8.7.2第6条:每幢住宅的总电源进线应设剩余电流动作保护或剩余电流动作报警:此条文要求设置剩余电流动作保护的目的是什么呢?是为了避免接地故障引起的电气火灾,住宅建筑要采取可靠的措施。因此,大多数设计师在看到这个条文之后,会将住宅总配电箱的系统图做成了如下形式:这样的配电形式有何弊端?请继续往下看,电气设计在线教学狄老师。(1)根据规范要求,带漏电的总开关的漏电动作电流一般整定成300mA

回帖成功

经验值 +10