装配式结构节点应力分析与抗震性能研究——评《装配式结构节点抗震性能》

陈小兵[广东开放大学(广东理工职业学院)工程技术学院,广东 广州510091]

装配式混凝土建筑结构具有施工速度快、施工工艺简单、环境友好、节省资源的特点,是我国建筑工业化发展的主要方向。影响装配式混凝土结构稳定性的关键环节是梁柱连接处,其直接决定着结构框架的内力分配、弯矩传递及整体性能。目前,我国对装配式结构节点力学性能规律的认识还不足,导致节点实际应用受到限制。为了加强其认识,张延年等人编著了《装配式结构节点抗震性能》一书,该书以物理试验和理论分析为研究方法,从强度、刚度、耗能、抗震、应力、应变等方面,全面系统地对阶梯钢板式节点、钩挂式节点、加强环节点的抗震性能和机理进行了分析,揭示了3类节点抗震承载力、强度退化、刚度退化、耗能行为、力学效应的变化规律。笔者基于该书的学习,总结重点章节如下。

1 阶梯钢板式节点抗震性能及受力机理

在实际工程中,框架中柱阶梯钢板式节点受力具有代表性。该书共制备了5个试件,并对试件施加双向低周往复循环荷载,由试验结果可知:①各试件破坏形式趋同,均呈现梁端弯曲破坏;②其他条件不变,节点承载力分别与混凝土强度和穿心钢板厚度呈正相关;③节点强度在同级荷载下未出现明显退化,只在节点临近破坏时才有显著退化出现;④节点刚度受混凝土强度影响明显,随混凝土强度增加,刚度退化趋缓,而穿心板厚度则对刚度的影响较小;⑤节点核心区穿心钢板的应变均随荷载增加而增大,其横向应变显著大于纵向应变;⑥节点核心区穿心板横向应力、应变远大于纵向应力、应变;⑦外加梁钢筋及混凝土的应力、应变均随外载增加而增大,且混凝土受压区应变明显大于受拉区应变。

2 钩挂式节点抗震性能及受力机理

钩挂式节点是框架结构常见的梁柱连接方式。工程经验表明,钩挂式节点的受力与混凝土强度和钢筋性能直接相关。为掌握它们之间的变化规律,该书设计了5个十字形节点试验模型,柱顶施加恒定荷载,梁端施加水平往复荷载,以模拟地震波作用。试验结果显示:①因节点梁上部配筋不均匀,加载至25 kN时,节点梁根部上侧首先出现裂缝并向梁下部快速扩展,随荷载持续增大,节点梁上下纵筋屈服,梁根部上侧混凝土压碎,但梁端和梁核心区未出现明显破坏;②配筋率相同,混凝土强度越高,试件承载力越大,混凝土强度相同,配筋率越高,试件承载力越大;③节点结构刚度退化与结构的基本形式有关,残余变形较小,方便震后修善;④节点及后浇梁挂钩处钢筋应变较大,能承受较大拉力,但受力较均匀,工作性良好。

3 加强环节点抗震性能及受力机理

框架结构的加强环节点是目前施工中常用的节点类型。为了解节点受力与加强环板形式、尺寸、柱轴压比等的关系,该书使用2种加载方式(柱顶施加恒定荷载、梁端施加往复变荷载),提出了6个试验模型。试验结果表明:①破坏大多在加强环板端部梁翼缘处,且轴压比大的节点破坏较明显;②采用方形加强环、增大加强环尺寸、减小轴压比、节点区加垫板能有效提高节点承载能力、耗能能力和抗震能力;③节点在同级荷载下未出现强度退化,部分试件加载后期出现轻微强度退化,但总体表现出强度增强,直至后期强度退化严重,基本丧失承载能力;④小尺寸圆形加强板、低轴压比、节点区垫板能阻止节点刚度退化;⑤加强环、钢梁翼缘、钢梁腹板、钢管与钢梁交接处等部位易出现应力集中,进入塑性阶段后其应变明显增大。

4 结语

该书对三类常见装配式节点的抗震性能和力学机理进行了详细解析,书中试验方案合理、分析详实、言简意赅,扩展了读者在框结构体节点稳定性分析方面的视野,从理论层面介绍了节点力学行为,让广大读者对建筑抗震有更深的了解,在装配式建筑领域具有一定的指导意义和参考价值,为我国建筑业实现安全发展奠定良好的社会基础,适合建筑从业者参考阅读。