土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 防雷引下线套筒跨接的地方要计算接地跨接处吗?
在利用土建柱内主钢筋作为防雷引下线时,如果土建钢筋采用套筒连接的就需要焊接跨接线。这里的跨接线要计算吗?

全部回答(4 )

  • feilong8103
    谢谢大家的回复,但是在工程量计算规则里有:防雷引下线焊接综合考虑了各种连接方式。
    2008-04-12 19:37:12 来自 PC 评论 举报
  • yangqihong-163
    应该是计算的,原规定是这样写的,利用建筑物柱内主筋作为引下线,每一柱内按焊接2根考虑的,如果实际工程中焊接主筋数超出2根时,可按比例加以调整。
    要的,本人现在施工中的热电厂的煤罐的避雷施工的柱内钢筋贯穿焊接的钢筋采用套筒连接的就焊接跨接线,跨接线要计算。
    2008-04-12 11:09:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 444 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10