土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一下关于挡烟垂壁的设计是否合理

请教一下关于挡烟垂壁的设计是否合理

发布于:2023-03-01 16:11:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

在中庭位置,设置了一圈挡烟垂壁,设计要求是落至地面,梁下高度3300,请问一下此处使用挡烟垂壁还是应该换成防火卷帘

image.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fengruoshenru
    fengruoshenru 沙发

    要看建筑专业把中庭怎么处理的防火分区,如果中庭无可燃物单独做防火单元,不参与任何楼层的防火分区,那每层与中庭连通的部位均要做防火卷帘分隔,此处挡烟垂壁的作用应该是要将中庭单独划分防烟分区使用的!

    2023-03-02 09:12:02

    回复 举报
    赞同0
  • ibinzh
    ibinzh 板凳

    我的做法是,首层不会要求落到地面,其他楼层就看情况,例如如果二层的挡烟垂壁落到二层地面时,储烟仓厚度就可以高一点,计算最大允许排烟量就可以得出更大的值。如果二层的垂壁没有落到二层地面,储烟仓厚度就更小,风口数量就可能需要更多。

    2023-03-01 23:26:01

    回复 举报
    赞同0

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

垃圾转运站异味控制杀菌 解决方案

垃圾转运站 -彰显社区的文明程度、文化品味 -推进垃圾分类,实施生态文明 异味控制杀菌综合管理系统 -去除异味,杀灭病菌 -阻断“病毒细菌传播”路径 -削减臭味对人体健康的威胁 智慧除臭杀菌 -人机共存,无二次污染 -24小时实时净化处理 -实时监测空气质量,远程管理 一:垃圾转运站点异味污染严重的原因: 1、垃圾转运站设计问题; 2、垃圾转运站保洁管理问题-垃圾桶、地面、墙面等角落部位没有及时清理,导致污垢沉积,滋生细菌;

回帖成功

经验值 +10