土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 住宅标准层楼梯设计及配筋模式比选优化

住宅标准层楼梯设计及配筋模式比选优化

发布于:2023-03-01 11:51:01 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]

多层高层建筑均需设置楼梯作为竖向交通及疏散通道,楼梯常用建筑形式有剪刀梯多跑梯等,结构设计有支座简支和支座固支、有抗震措施和无抗震措施、参与整体抗震和不参与整体抗震等区别国标图集16G101-2,有表格和图例:

图片

楼梯分类适用表




图片

                抗震措施要求时面筋可断开

图片

抗震措施要求时面筋需贯通滑动支座时上下纵筋可不同

图片

抗震措施要求时面筋需贯通设滑动支座时上下纵筋宜相


楼梯设计时,较多采用的是支座简支假定,弯矩系数为跨中1/10、支座1/20;也可采用支座固支假定,弯矩系数跨中1/24支座1/12。理论支座简支”的成本高于支座固支

1、简支的总弯矩系数和=1/10+1/20=3/20,固支的总弯矩系数和=1/24+1/12=3/24,简支的高约20%

2、简支的底部弯矩相对较大,需通长配置的底筋多、可分段配置的面少,合计总钢筋量较多;固支底部弯矩相对较小通长配置的底筋少、可分段配置面筋多,合计钢筋量较

简支假定的底筋面积1单位、斜段长度L’,则底筋用量1*L’,分段支座筋用量=0.5*L’/4*2=0.25L’,合计总用量1.25L’固支假定的底筋面积0.42单位,则底筋用量0.42*L’,分段支座筋用量=0.84*L’/4*2=0.42L’,合计总用量0.84L’。固支假定的钢筋用量节省33%。

以上是纯理论对比结工程设计中还需考虑具体的跨度、荷载、常用选筋规格数、钢筋锚固等实际条件的影响下面就结住宅建筑中常用楼梯形式细化分析比选。

住宅楼梯常用双跑梯也有采用剪刀梯。:住宅标准层高3m梯级尺寸260x167mm,疏散楼梯活载3.5kPa

一、楼梯

双跑楼梯特点是单跨度较,板厚和配筋也较小。结构布置较简单

1支座简支

梯板厚度100mm。弯矩分别为支座3.1/跨中6.3kN.m,板面和板底配筋除满足计算需求外也考虑工程用的最低选筋规格,取Φ8@200均可满足需求跑纵筋用量合计约11kg(含锚固段用量)剪力墙住宅的楼梯可不采取抗震措施,面筋断开。如考虑抗措施采用贯通面筋,单跑纵筋用量增加3kg约27%按500m2标准层置2个双跑估算平米建筑面积的增量约为0.024kg/m2折算约0.14/m2

2、支座

梯板厚度100mm。弯矩分别为支座5.2/跨中2.6kN.m,板面和板底遵循相同设计原则,Φ8@200均可满足需求材料用量与支座简支的基本相同如采用贯通面筋的增量也相同。

图片

住宅的双跑梯,跨度较小受力也较小,常用最小规格的配筋已可满足要求,因此支座简支和支座固支的钢筋用量差别。考虑抗震措施采用贯通面筋,比分段面筋(剪力墙结构适用一定增量。

顺便延伸一下:梯板常用单向板受力模式,踏步自重、疏散活载等也比较大,受力状态比楼面板更不利,常规楼面单向板厚度常取跨度的1/30,建议梯板厚度/跨度的比值可参照执行不宜太小。因支座简支和支座固支的钢筋用量无差别,建议优先采用支座简支模式,主要原因是考虑到施工现场常出现板面筋被踩踏下沉的现象,简支模型的支座筋主要为构造性,下沉后也基本不影响受力安全;而固支模型的支座承担了2/3总弯矩,如下沉太大会对承载力造成较不利影响,如:梯板厚100mm,有效高度仅约80mm,如果施工时将受力面筋踩下10~20mm,则有效高度折减约13~25%,承载力折减过多会影响受力安全。确因建筑净高要求需要采用薄板+支座固支才能计算通过时,也建议适当加大配筋裕量。

二、剪刀

剪刀特点是单跨度,板厚和配筋也较结构设计除直接布置单跨板外,也可在中间增设支座减少板跨及受力

1、单跨支座简支

梯板厚度150mm。弯矩分别为支座14.6/跨中29.3kN.m,板面和板底配置Φ8@140/Φ12@160满足受力需求单跨筋用量合计48kg。剪力墙住宅的楼梯可不采取抗震措施,面筋断开。如考虑抗措施采用贯通面筋,单跨纵筋用量增加9kg约18%按500m2标准层1个剪刀估算平米建筑面积的增量约为0.036kg/m2折算约0.22/m2

2、单跨支座

梯板厚度150mm。弯矩分别为支座24.4/跨中12.2kN.m,板面和板底配置Φ10@130/Φ8@170满足受力需求单跨筋用量合计约35kg较支座简支的节省13kg约27%(与理论差值有一定差异,主要是选筋规格、锚固段等影响),按500m2标准层设置1个剪刀梯估算,每平米建筑面积的节省量约为0.052kg/m2折算约0.31元/m2。剪力墙住宅的楼梯可不采取抗震措施,面筋断开。如考虑抗措施采用贯通面筋,单跨纵筋用量增加15kg约43%按500m2标准层1个剪刀估算平米建筑面积的增量约为0.06kg/m2折算约0.36/m2,仍支座简支面积贯通”方式节省约12%。支座固支的成本低优宜优先选用,支座面筋可采用大直径+疏间距以尽量降低施工踩踏的不利影响。


图片

3、增设中间支座

单跑剪刀梯梯板跨度受力较大,截面尺寸及配筋也较大;增设中间支座可以减小梯板跨度受力,从而降低板厚和配筋量,节省梯板材料用量及成本。但增设中间梯梁和梯柱,又会增加材料用量及成本。需进行细化分析对比以确定最终效果。

图片

中间支座

图片

增设中间梯梁梯柱支座

中间支座时梯板设计结果详第1、2小点梯板钢筋量约48(35)kg、混凝土量约1.41m3合计造价约1137(1057)元,计入两端支承梯梁后造价约1585(1505)元增设中间支座后,段梯板厚度可取100mm,两段梯板钢筋用量22kg、混凝土量约1.09m3,合计造价约786元;计入梯梁及梯柱后造价约1576元。两种做法成本相差9元约0.6%。

图片

通过分析可知,住宅剪刀梯跨度及受力相对较小,采用增设中间支座的做法设计及施工比较复杂、成本节省甚微,性价比不高,采用单跑+支座固支的设计即可。(商业裙楼的室外楼梯跨度荷载较大,梯板厚度及配筋也较多,通过增设中间支座优化板厚配筋可以取得更高效益、性价比也会提高,以后拟文对此进行专项分析对比

综上对比结果,住宅标准层的楼梯结构设计的建议如下

1、设置双跑楼梯时,可采用支座简支常规设计方法;剪力墙结构的梯板不设置贯通面筋。

2、设置剪刀梯时,可不增设中间支座,采用单跨+支座固支的设计方法,支座面筋可优先采用大直径+疏间距;剪力墙结构的梯板同样不设置贯通面筋。

知识点:住宅标准层楼梯设计及配筋模式比选优化

楼梯设计及配筋模式比选优化

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.67 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼梯设计及配筋模式比选优化

多层及高层建筑均需设置楼梯作为竖向交通及疏散通道,楼梯常用建筑形式有剪刀梯和多跑梯等,结构设计也有支座简支和支座固支、有抗震措施和无抗震措施、参与整体抗震和不参与整体抗震等区别。国标图集16G101-2中,有如下表格和图例: 楼梯分类及适用表              

回帖成功

经验值 +10