土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 酒店客房空调水系统设计经验总结

酒店客房空调水系统设计经验总结

发布于:2023-02-28 15:10:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


五星级及标准更高的客房通常采用四管制空调水系统,该系统可在过渡季同时向客房供冷和供热,以分别满足体质或生活习惯不同的客人对室温的要求。四星级及四星级以下的酒店客房,通常采用两管制水系统,夏季供冷、冬季供热。当客房层内区有较大公共活动区域时,应采用可根据具体情况进行冷热切换的分区两管制。

①与客房风机盘管相连的空调水管与给排水管道合设在同一个竖向管井内,此管井 一般布置在两间客房卫生间的中间,其净断面尺寸一般在0.7~0.9。 并在此管井靠走道一侧设置丙级防火检修门。

②空调水立管与每一层风机盘管供回水支管的连接方式尽量采用同程设计。

③高层酒店宜采用板式热交换器对空调水系统进行压力分区。 低区水系统最低点的工作压力应控制在1.0~1.6MPa。当建筑总高度不超过200m时,低区水系统的工作压力宜≤1.0MPa,并尽量按接近1.0MPa确定高低区的界面。当建筑高度达到300m左右时,低区水系统的工作压力宜按≤1.6MPa确定高低区的分界面。

④超高层酒店建筑的水系统分区应以力求减少空调冷水重复通过板式换热器的次数为原则。设计时宜按避难层设置的位置, 将高区分成多个空调末端的工作压力≤1.0MPa的水系统。板式热交换器的工作压力可在1.0~2.5MPa的范围内选型。

—《END》—

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【予哲咨询】求贤帖

该特殊时刻,予哲咨询求贤同仁共谋发展。  岗位招聘(定向) 公司概况 予哲机电工程咨询(上海)有限公司位于同济大学科技园内,是建筑设施设备、节能低碳领域领先的第三方检测、咨询技术科技公司。公司为具有第三方检验检测资质,专注于设施设备系统相关技术服务与技术开发、科研研究及标准编制等创新性工作;公司核心业务为设施设备/机电系统及设备的检测评估、新建项目调适顾问、节能诊断。 招聘岗位描述

回帖成功

经验值 +10