五星级及标准更高的客房通常采用四管制空调水系统,该系统可在过渡季同时向客房供冷和供热,以分别满足体质或生活习惯不同的客人对室温的要求。四星级及四星级以下的酒店客房,通常采用两管制水系统,夏季供冷、冬季供热。当客房层内区有较大公共活动区域时,应采用可根据具体情况进行冷热切换的分区两管制。

①与客房风机盘管相连的空调水管与给排水管道合设在同一个竖向管井内,此管井 一般布置在两间客房卫生间的中间,其净断面尺寸一般在0.7~0.9。 并在此管井靠走道一侧设置丙级防火检修门。

②空调水立管与每一层风机盘管供回水支管的连接方式尽量采用同程设计。

③高层酒店宜采用板式热交换器对空调水系统进行压力分区。 低区水系统最低点的工作压力应控制在1.0~1.6MPa。当建筑总高度不超过200m时,低区水系统的工作压力宜≤1.0MPa,并尽量按接近1.0MPa确定高低区的界面。当建筑高度达到300m左右时,低区水系统的工作压力宜按≤1.6MPa确定高低区的分界面。

④超高层酒店建筑的水系统分区应以力求减少空调冷水重复通过板式换热器的次数为原则。设计时宜按避难层设置的位置, 将高区分成多个空调末端的工作压力≤1.0MPa的水系统。板式热交换器的工作压力可在1.0~2.5MPa的范围内选型。