来源:公众号“超低能耗建筑技术分享”
超低能耗建筑外窗安装方式主要分为外挂式安装、内嵌式安装、半内嵌式安装三种形式。
外窗内嵌式安装做法
以下介绍主要为外窗内嵌式安装做法(仅供参考)。
超低能耗建筑外窗内嵌式安装,即外窗外表面与外墙外表面基本齐平的安装方式。由于对被动窗外挂式安装安全性存在疑虑,现河北省标准中明确建议采用内嵌式安装方式,同时外挂式安装并未禁止使用。因内嵌式安装施工更为便捷,综合施工造价有所降低,采用内嵌式安装方式项目逐步有所增加。
被动窗内嵌式安装节点大样图参见下图(河北某项目):
固定方式
被动式外窗与墙体间设置隔热垫块,通过拉片将外窗与墙体进行固定。拉片可采用镀锌钢拉片,型号宜与门窗公司或施工单位共同确定。
门窗镀锌钢拉片固定位置示意:
隔热垫块
根据河北省《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》DB13(J)/T8359-2020中6.4.5条要求,被动式外窗与主体结构(钢筋混凝土墙体)之间应采取断热桥措施。可采用窗框与墙体间设置隔热垫块的形式减少热桥,即洞口墙体采用企口的形式用于固定隔热垫块。
隔热垫块宽度宜接近窗框型材宽度,高度宜按避免结露进行考虑;可采用高强度石墨板[导热系数约0.04W/(m·K) ],或高强聚氨酯板[导热系数0.1W/(m·K)]及副框。如窗下部采用高强石墨板为承重时,容重不宜低于100kg/m?,其他方向高强石墨聚苯板容重可适当降低。
暂无相关规范要求地区,除窗下建议设置隔热垫块外,窗边、窗顶部隔热垫块可取消(无法取消时可考虑减小厚度)。
防水隔(透)汽膜粘贴、窗台板、保温压框、门窗连接加强件
与外挂式安装做法要求一致。
窗洞口混凝土结构
洞口周边墙体宜采用混凝土结构,或局部固定点位置采用混凝土结构,宽度满足结构设计、安全性要求即可。
采用条板墙体时,镀锌钢拉片固定与填充墙体材料厂家共同确定。
外窗半内嵌式安装
被动式外窗局部凸出外墙面的安装方式;外窗主要受力位于墙体位置时,可参见内嵌式安装相关要求,外窗凸出外墙面尺寸不宜大于窗宽30%。外窗凸出外墙面较大时,宜按外挂式安装做法设计。
备注
文章问题
“超低能耗建筑设计:外窗外挂式安装(一)”:节点大样图中,“防水隔(透)气膜”有误,应为“防水隔(透)汽膜”。
end
来源:公众号“超低能耗建筑技术分享”
”
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
居住建筑设计
返回版块28.72 万条内容 · 409 人订阅
阅读下一篇
既有建筑鉴定于加固通用规范5.3.2条怎么理解?采用现行 规范规定的方法进行抗震承载力验算时,A类建筑的水平地震影响系数最大值应不低于现行标准相应值的0.80倍,或承载力抗震调整系数不低于现行标准相应值的0.85倍;B类建筑的水平地震影响系数最大值应不低于现行标准相应值的0.90倍。同时,上述参数不应低于原建造时抗震设计要求的相应值。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发