给水管道的敷设及管材 室内给水管道的敷设、布置应严格按照建筑给排水设计规范的要求进行,建筑室内管道布置和敷设原则如下:
(1)室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水。
(2)室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。室内给水管道的布置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。
(3)室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。
(4)埋地敷设的给水管应避免布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础,在特殊情况下必须穿越时,应采取有效的保护措施。
(5)给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井内、排水沟内。给水管道不宜穿越橱窗、壁柜、给水管道不得穿过大便槽和小便槽,且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m。
(6)给水管道不宜穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝。如必须穿越时,应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。
(7)塑料给水管道在室内宜暗设。明设时立管应布置在不易受撞击处,如不能避免时,应在管外加保护措施。塑料给水管道不得与水加热器或热水炉直接连接,应有不小于0.4m的金属管段过渡。
(8)室内给水管道上的各种阀门,宜装设在便于检修和便于操作的位置。
(9)建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于0.5m;交叉埋设时不应小于0.15m,且给水管道应在排水管的上面。
(10)给水管的伸缩补偿装置,应按直线长度、管材的线膨胀系数、环境温度和管内水温的变化、管道节点的允许位移量等因素经计算确定。应尽量利用管道自身的折角补偿温度变形。
(11)当给水管道结露会影响环境,引起装饰、物品等受损害时,给水管道应作防结露保冷层,防结露保冷层的计算和构造,按现行的《设备及管道保冷技术通则》执行
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
建筑设计给水管道敷设工艺,你知道吗?给水管道敷设工艺:土方开挖-垫层处理-管道安装(接口)-阀井砌筑-管道试压(压力管道)-回填。水泥混凝土上部垫层铺设在地基土上。当温度长期低于0℃且设计无要求时,垫层应设置伸缩缝。室内地面水泥混凝土垫层设置纵横向收缩缝,纵横向收缩缝间距不大于6m垫层纵向收缩缝采用平头缝或肋板平头缝。当垫层厚度大于150 mm时,可用作企口接头。横向收缩缝采用人工缝。平头接头与舌槽接头之间不应放置隔震材料,浇筑时应相互靠近。榫槽接头尺寸应符合设计要求。假缝宽度为5-20 mm,深度为垫层厚度的1/3。接缝应用水泥砂浆填实。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
回复 举报