土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压配电柜如何验货?

高低压配电柜如何验货?

发布于:2023-02-23 11:39:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

 介绍一下高低压配电柜的验货以及安装;

  最近发现1个问题,就是客户购买了高低压配电柜之后高低压配电柜厂家将货送到现场,客户不晓得该怎样验货,问题都在使用进程中呈现了,给双方造成不必要的麻烦,所以在这里今天介绍1下高低压配电柜到底应当怎样验货。

  首先看验货,对于拆开包装的高低压配电柜,要依照设计图以及仿单细心核查于数量、规格,检查是不是符合请求,有没有破坏、锈蚀情况,检查附件备件是不是齐全。开箱后还要检查出厂合格证、仿单以及内部接线图等技术资料文件。高压高低压配电柜开箱后,依据设计图纸将高低压配电柜编号,顺次搬入变电所内安装位置上。

  高低压配电柜

  高低压配电柜安置在槽钢上之后,应用薄垫铁将高压柜粗调水平,再以其中1台为基准,调剂其余,使全部高压柜盘面1致,间隙均匀。螺栓固定后,柜之间维持213~缝隙,最后用固定螺栓或者焊接法子将柜子永远固定在基础槽钢上。为了美观,焊缝要焊在柜子内侧,且不少于4处,每一处长801100~。

  连接母线。高低压配电柜上的主母线、仪表由开关厂配套提供,也可以在施工现场按设计图样制作。主母线的连接、主母线与引下母线的连接及母线与仪表连接采取螺栓连接,在母线连接面处应涂上电力复合脂,螺栓的拧紧程度以及连接面的连接状况,由力矩扳手按规定力矩值拧紧螺栓来节制。

  手车式高低压配电柜的安装。与固定式柜的安装法子基本相同,不同之处是为了保证手车的互换性。每一个手车式的动触头必需调剂1致,行将动、静触头中心调剂1致并接触紧密,以保证互换性。检查高低压配电柜二次回路的插头以及辅助触头,焊接可靠。电气或者机械闭锁装置正确,使手车在合闸位置时不能拉出。安全隔板开闭灵便,能够随手车的进出而动作。手车的接地装置与高低压配电柜固定框架间接触要优良。柜内节制电缆固定坚固,不影响手车挪动。

  电气装备、用具以及非带电金属部件的维护接地支线敷设应符合下列规定:连接紧密、牢固,维护接地线截面选用正确,需防腐的部份涂漆均匀无遗漏。路线走向公道,色标准确,涂刷后不污染装备以及建筑物。检查高低压配电柜“5防”连锁,功能齐全可靠。

  高低压配电柜

  高低压配电柜验货大概流程是:

  电器元件的安装位置与设计图纸符合,且安装牢固靠得住;

  1.1次线剖面积合乎图纸请求;

  2.1次线铜排连署处镀锡办理,且接触面积合乎请求;

  3.1次线连署螺丝紧固靠得住,接触电阻合乎请求;

  4.相序布置:正面看,从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C;

  5.电气间隙大于10mm,爬电距离大于25mm;

  6.地排以及零排要按图纸安装;

  7.各种微记粘帖齐备、不错;

  8.开关分合操作灵便靠得住,无阻止;

  9.二次线的接线与设计图纸符合,通电尝试无误;

  10.工频耐压:2kV/1min,不闪络,不击穿。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高低压配电柜基础知识详解!

 高低压配电柜基础知识详解配电柜是指按一定接线方式,将一次设备、二次设备组装成的成套设备,是用来对线路、设备实施控制、保护的设备。按电压等级可分为高低压配电柜和低压配电柜。高低压配电柜都是采用隔板将柜体分为各个隔室,主要分为母线室、断路器室、二次控制室、馈线室等。配电柜按功能可以分为以下几种:高低压配电柜  1、进线柜:用来接收从电网上进来的电能,通常安装有断路器开关、CT、PT、隔离刀等元器件。

回帖成功

经验值 +10