继电保护、安全自动装置及调度自动化学习大纲
1、强电控制、信号和测量系统:电流互感器(额定电流、一次电流倍数、准确限值系数);二次回路设备的选择(跳合闸继电器的选择;防跳继电器的选择;控制电缆的选)
2、发电厂和变电所的自动装置:备自投;厂用电快切;低周减载
3、励磁系统:灭磁方式;励磁变
4、同步系统:自动准同步装置
5、补偿装置:容量、电抗率的计算;并联电抗器;并联电容器
6、电力系统调度自动化:运动;自动电压控制 ** R;同步相量测量PMU
7、电力系统通信:光纤通信
8、二次设计:控制方式;控制室、继电器室及其屏台的布置;二次回路设计基本要求
9、自动重合闸原理及整定计算:三相重合闸;单相重合闸;综合重合闸
10、继电保护配置:差动保护配置,按设备容量;距离保护配置,按电压等级;保护双重化配置,按设备容量和电压等级;CT断线是否闭锁差动保护,CT断线闭锁母差保护,一台半接线的母差保护除外,CT断线不闭锁其他设备的电流差动保护;辅助保护的配置,断路器失灵保护,一台半接线中的短引线保护;死区保护的配置,断路器失灵保护,一台半接线中的死区保护
11、保护跳闸方案:发电机保护;变压器接地保护;断路器失灵保护;同杆并架线路保护
12、线路保护:电流速断保护;过电流保护;相间距离;接地距离;零序过电流
13、母线保护:母线差动保护
14、发电机保护:发电机差动保护;复合电压启动过电流保护;定子绕组过负荷(定时限过负荷和反时限过负荷);转子表层(负序)过负荷(定时限过负荷和反时限过负荷);励磁绕组过负荷;定子接地保护;转子接地保护;定子铁芯过励磁保护;定子绕组过电压保护;失步保护;逆功率保护
15、变压器保护:变压器差动保护,比例制动式差动保护;负荷电压启动过电流保护;变压器接地保护;阻抗保护(本侧系统后备保护;对侧系统后备保护);过励磁(定时限过励磁;反时限过励磁);过负荷;非电量保护
16、发变组差动保护:与变压器差动保护相同
17、电容器保护:延时电流速断保护;过电流保护;不平衡电流保护;不平衡电压保护;桥式差电流保护;桥式差电压保护;过电压保护;零序电压保护;所联接的母线失压保护
18、电动机保护:差动保护;电流速断保护;长启动和堵转保护;过电压;低电压;过负荷保护;负序电流保护;热过载保护
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 617 人订阅
阅读下一篇
注册电气-发输变电-风力发电系统大纲风力发电系统学习大纲1、风力系统风速计算:风力发电机组最大风速;年理论发电量2、风力系统规定:一次系统、二次系统、正常运行信号3、风力系统机组选型4、风力系统电气部分:电气主接线;低压侧母线电压;变压器(宜采用有载调压变压器);配电装置;无功补偿;站用电;直流系统和不间断电源;过电压与接地(杆塔工频接地电阻);电缆选择与敷设;集电线路5、风力系统并网要求:有功功率(有功功率变化率;紧急控制;有功功率恢复;功率预测);电压与无功配置;低电压穿越;电压频率适应性
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发