无功补偿学习大纲
1、无功补偿分类及接线的安装位置:并联电容、并联电抗、静补装置;接线方式(单星形、双星形、桥式差电流)
2、无功容量计算:并联电容器补偿(占主变容量的比例);并联电抗器补偿(线路充电功率100%的变电站;发电厂和变电所;高压并联电抗器回路一般不装断路器);超高压并联电抗器补偿度;补偿无功容量;分组容量;电压升高/降低。
3、无功补偿导体选择:总回路及分组回路(大于等于1.3倍电容器额定电流);单台外熔断器(大于等于1.37~1.5倍电容器额定电流);单台至母线软导线(大于等于1.5倍电容器额定电流);汇流母线及均压线的同分组回路(大于等于1.3电容器额定电流);双星中性点及桥连接线(大于等于电容器组额定电流);过电压(大于等于1.1倍)
4、并联电容器参数:额定电压、运行电压、单台额定电流、电容器组额定电流、谐振容量、避雷器最大吸收能量、实际输出与额定容量比、最大并联台数、最小并联台数。
5、串联电抗器参数:每相额定感抗、每相额定电流、单相容量、三相容量
6、电网涌流
7、线路串补:净稳定输送功率、补偿度、安装位置、并联数、串联数、实际三相容量、实际串补容抗
8、电容器对短路影响:不考虑和助增影响
9、散热:电容器的散热和电抗器的散热
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 587 人订阅
阅读下一篇
注册电气-发输变电-短路电路学习大纲27、运行方式总结:最大运行方式,就是在某种运行方式下(大多数是母联或分段断路器在合位,两台或多台变压器并联运行的方式),系统的阻抗值最小,相应的短路电流将会最大,该运行方式就是最大运行方式;最小运行方式:与最大运行方式恰好相反正常运行方式:电力系统中,为使系统安全、经济、合理运行,或者满足检修工作的要求,需要经常变更系统的运行方式,这些方式都是属于正常的运行方式。8、短路计算运行方式的选择:最大运行方式下的最大短路电流;按规划容量和远景计划考虑;发生最大短路电流的正常运行方式,不考虑短时切换过程中的并列运行
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发