医药洁净车间装修公司之厂房供配电设计

供配电相关要求

医药洁净车间装修公司的供配电设计有着自身特点,本文将从负荷等级、电源要求、设备选择与安装几方面分别作简要分析。

1. 1 负荷等级

医药洁净车间装修公司的用电负荷等级和供电要求应根据现行国家标准 GB 50052 - 2009《供配电系统设计规范》和生产工艺确定,电气设计人员应特别注意

1. 2 电源要求

医药洁净车间装修公司的供电电源应根据负荷等 级、供电要求、项目所在地的市政电源情况确定。一般情况下采用两路 10kV 供电; 若只能提供一路10kV 市政电源时,应配备一定容量的柴油发电机组作为备用电源; 若厂房内有特殊用电负荷,还应设置不间断电源( UPS) 。

3 电气设备的选择与安装

医药洁净车间的电气设备为防止积尘、便于清 扫,常采用暗装,如配电箱和插座箱应选择不易积 尘、便于擦拭和外壳不易锈蚀的小型加盖暗装型 式。对于落地安装的配电柜,可放置在非洁净区, 如配电间、技术夹道或技术夹层内。

厂房内清洗用房间、用水冲洗的房间及其他潮湿场所,其插座、开关等应选用防水密闭型,嵌入式

别注意的用电负荷有: 实验室; 动物饲养室; 冻干机; 冷库、冰箱; 培养箱; 生物安全柜等。

洁净厂房消防配电设计

消防用电设备的供配电设计应符合现行国家 标准 GB 50116 - 2013《建筑设计防火规范》和 GB 50052 - 2009《供配电系统设计规范》的有关规定, 本文不做展开分析。

供配电设计的节能措施

合理选择电压等级

洁净车间装修需合理设计供电系统和选择电压能减少电能损耗,可采取以下措施: ( 1) 根据建设项目规模、技术经济比较,考虑线路供电距离采用高压深入负荷中 心供电。( 2) 对于负荷容量较大且分散的场所,应深入负荷中心设置变配电站以减少低压配电网络 线路损耗。( 3) 当用电设备计算有功功率在 250kW 及以上或变压器容量在 160kVA 及以上时,宜采用10kV 供电; 当用电设备总容量小于前述条件时,可采用低压供电。( 4) 当供电距离较远、供电回路数较多时,应在厂房内设置变电所并采用高压供电, 避免引入大量低压电缆。