知识点:高压隧洞
根据国家电网设备〔2018〕979号 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)
第13.2.1.4条 中性点非有效接地方式且允许带故障运行的电力电缆线路不应与110kV及以上电压等级电缆线路共用隧道、电缆沟、综合管廊电力舱。
第13.2.2.7条 与110(66)kV及以上电压等级电缆线路共用隧道、电缆沟、综合管廊电力舱的中性点非有效接地方式的电力电缆线路,应开展中性点接地方式改造或做好防火隔离措施并在发生接地故障时立即拉开故障线路。
由十八项电网重大反事故措施可知,一般情况下,隧道照明的10kV电源禁止在高压隧道敷设,沿着电力隧道外壁穿管敷设10kV电缆。若确实无通道的情况下,经当地供电公司同意可放在高压隧道内,并需要采取防火隔离措施。
方案一:防火槽盒敷设
防火槽盒安装在隧道最下层电缆支架边缘敷设150×100槽盒,并加以固定,并在槽盒内填充砂。局部可以采用720型防火包封堵(ZA-8.7/15kV有铠交联聚乙烯3芯电缆近似外径62mm,150×100槽盒满足敷设条件)。隧道内不得设置10kV电缆中间接头,且不得敷设在电缆支架正下方(影响隧道最下层的高压电缆纵向蛇形敷设)。
方案二:槽型盖板敷设
选用800mm×150mm×1500mm的盖板作为人行步道使用。该盖板能够承受荷载1t/m?,满足以下荷载要求:1)施工时隧道内需要放置电缆运输机(300kg),2)220kV单芯电缆1*2500mm?重量39.1kg/m;3)人的重量80kg;
2)盖板详图如下:
3)电缆长度定做
环网型4#箱变至终端型3#箱变的距离是1350米;因在电力隧道内不能设置电缆中间接头,故需要定做电缆。根据电缆分盘可定做8.7/15kV-3×70mm?的电缆为1350米(3米盘)。
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 577 人订阅
阅读下一篇
高压注浆机常见问题和解决方法知识点:高压注浆机 1.机器故障排除:故障:灌注时牛油头漏浆 方法:如牛油头内垫磨损,应拆开牛油头,更换橡胶垫,四爪固定,完成后重组好装回。如下图: 故障:机器无法增压 方法1:请将增压泵四颗六角螺丝拆下,压力泵浦口壁凹槽用软刷沾清洁剂刷 洗干净,钢珠清洗干净,弹簧及增压泵冲洗干净,若钢珠面不光滑不能使用 ,钢珠必须换新,然后重组好再试。 需要领取配件,可加微信咨询哦
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!内容不错!
回复 举报