土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统知识详解

消火栓系统知识详解

发布于:2023-02-22 11:23:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

系统选择


1、市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。


说明:湿式消火栓系统管道是充满有压水的系统,高压或临时高压湿式消火栓系统可用来对火场直接灭火,低压系统能够对消防车供水,通过消防车装备对火场进行扑救。湿式消火栓系统同干式系统相比没有充水时间,能够迅速出水,有利于扑灭火灾。在寒冷或严寒地区采用湿式消火栓系统应采取防冻措施,如干式地上式室外消火栓或消防水鹤等。


2、室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消火栓系统。


说明:室内环境温度经常低于4℃的场所会使管内充水出现冰冻的危险,高于70℃的场所管内充水汽化加剧有破坏管道及附件的危险,另外结冰何和汽化都会降低管道的供水能力,导致灭火能力的降低或消失,故以此温度作为选择湿式消火栓系统或干式消火栓系统的环境温度条件。


3、室内环境温度低于4℃,或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。


4、建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管、SN65的室内消火栓接口和无止回阀和闸阀的消防水泵接合器。


5、严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物的消火栓系统,应采取防冻措施,并宜采用干式消火栓系统和干式室外消火栓。


说明:严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道、桥梁以及其他室外构筑物要求设置消火栓时,在室外极端温度低于4℃时,因系统管道可能结冰,故宜采用干式消火栓系统,当直接接市政给水管道时可采用室外干式消火栓。


6、干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,并应符合下列规定:


1)在进水干管上宜设雨淋阀或电磁阀、电动启动阀等快速启闭装置,当采用电磁阀或电动阀时开启时间不应超过30s;


2)当采用雨淋阀时应在消火栓箱设置直接开启雨淋阀的手动按钮;


3)在系统管道的最高处应设置快速排气阀。


说明:干式消火栓系统因为其内充满有压空气,打开消火栓后先要排气,然后才能出水,因出水滞后而影响灭火,所以本次规范制订规定了充水时间。


干式消火栓系统如同干式自动喷水灭火系统,当采用雨淋阀时未半自动系统,当采用干式报警阀时为自动干式系统,设置雨淋阀和干式报警阀的目的是为了接通或关断间消火栓管道系统的供水,并通过压力开关向消防控制室报警。为使干式系统快速充水转换成湿式系统在系统管道的最高处设置自动快速排气阀。有时干式消火栓系统也采用电磁阀和电动启动阀门,电磁阀的启动时间是及时性的,但电动阀的启动时间过长会影响消防给水的及时性,为此规定电动阀的启动时间不应超过30s,电磁阀的形式很多,有些电磁的弹簧浸泡的水中时间长了会造成可靠性降低,因此应采用弹簧非浸泡在水中的弹簧,另外电磁阀一般应选择失电开启型,且宜有紧急断电启动按钮。

市政消火栓



1、市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜设置消防水鹤。当采用地下式室外消火栓,且地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。


说明:消火栓的设置应方便消防队员使用,地下式消火栓因室外消火栓井口小,特别是冬季消防队员着装较厚,下井操作困难,而且地下消火栓锈蚀严重,要打开很少费力,因此本次规范制订推荐采用地上式室外消火栓,在严寒和寒冷地区采用干式地上式室外消火栓。严寒地区我国开发了消防水鹤,目前在黑龙江、辽宁、吉林和内蒙等省市在推广使用,消防水鹤设置在地面上,产品类似于火车加水器,便于操作,供水量大。


消防水鹤是一种快速加水的消防产品,适用于大、中型城市消防使用,能为迅速扑救特大火灾及时提供水源。消防水鹤能在各种天气条件下,尤其在北方寒冷或严寒地区有效地为消防车补水,其设置数量和保护范围可根据需要确定。


2、市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,并应符合下列要求。


1)室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;


2)室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。


说明:市政消火栓是城乡消防水源的供水点,除提供其保护范围内灭火用的消防水源外,还要担负消防车加压接力供水对其保护范围外的火灾扑救提供水源支持,故规定市政消火栓宜采用DN150的室外消火栓。


设置消防车固定吸水管除符合水泵吸水管一般要求外,还应注意下列几点:


1)消防车车载水泵带有排气引水、水环引水装置,固定吸水管不设底阀。但应保证天然消防水源处于设计最低水位时,消防车水泵的吸水高度不大于6.0m;


2)消防车车载水泵带有吸水管,通过它将固定吸水管与消防车车载水泵进水口连接起来,消防车车载水泵车吸水管口径有100mm、125mm和150mm三种,连接型式为螺纹式。固定吸水管直径应根据当地主要消防车车载水泵吸水管口径决定,端部应设置相应的螺纹接口并以螺纹拧盖进行保护,接口距地高度不宜大于450mm。


3)消防车固定吸水管距路边不宜小于0.5m,也不宜大于2.0m。室外消火栓的出水口(栓口)100mm、150mm为螺纹式连接,是为消防车提供水源,可通过消防车自携的吸水管直接与消防车泵进水口连接,或与消防水罐连接供水。65mm栓口为内扣式连接,是为高压、临时高压系统连接消防水带进行灭火用,或向消防车水罐供水用。


3、市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓。


4、市政桥桥头和隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓。


5、市政消火栓的保护半径不应超过150m,且间距不应大于120m。


6、市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:


1)市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2m;


2)市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5m;


3)市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,当确有困难时应采取防撞措施。


说明:为便于消防车从消火栓取水和保证市政消火栓自身和使用时人身安全,规定距路边在0.5m~2m范围内设置,距建筑物外墙不宜小于5m。


地上式市政消火栓被机动车撞坏的事故时有发生,简便易行的防撞措施是在消火栓的两边设置金属防撞桩。


7、市政给水管网的阀门设置应便于市政消火栓的使用和维护,并应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。


8、设有市政消火栓的给水管网平时运行工作压力不应小于0.14MPa,消防时水力最不利消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。


说明:因消防时用水量大增,管网水头损失会增加,为保证消防时管网的有效水压,故规定平时管网的运行压力和消防时的压力。规范组在调研时获知有的城市水压很低,不能满足消防时用水的压力要求,为此本次规范修订时要求平时管网运行压力为0.14MPa,该压力值也是《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》CJJ58对自来水公司的基本要求。并规定消防时压力从地面算起不应低于0.10MPa。


9、严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200。


说明:消防水鹤的布置间距是借鉴吉林省地方规范的有关数据,因消防水鹤的出水量为30L/s,为此规定接消防水鹤的市政给水管道的直径不应小于DN200。


10、消防时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。


11、地下式市政消火栓应有明显的永久性标志。


说明:当采用地下式市政消火栓时应有明显的永久性标志,以便于消防队员查找使用。



室外消火栓



1、建筑室外消火栓的布置除应符合本文的的规定外,还应符合市政消火栓的有关规定。


2、建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。


说明:建筑室外消火栓的布置数量应根据室外消火栓设计流量、保护半径和每个室外消火栓的给水量经计算确定。


室外消火栓是供消防车使用的,其用水量应是每辆消防车的用水量。按一辆消防车出2支喷嘴19mm的水枪考虑,当水枪的充实水柱长度为10m~17m时,每支水枪用水量4.6L/s~7.5L/s,2支水枪的用水量9.2L/s~15L/s。故每个室外消火栓的出流量按10L/s~15L/s计算。


如一建筑物室外消火栓设计流量为40L/s,则该建筑物室外消火栓的数量为40/(10~15)=3~4个室外消火栓,此时如果按保护半径150m布置是2个,但设计应按4个进行布置,这时消火栓的间距可能远小于规范规定的120m。


如一工厂有多栋建筑,其建筑物室外消火栓设计流量为10L/s,则该建筑物室外消火栓的数量为10/(10~15)=1个室外消火栓。但该工程占地面积很大,其消火栓布置应仍然要遵循消火栓的保护半径150m和最大间距120m的原则,若按保护半径计算的数量是4个,则应按4个进行布置。


3、室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。


说明:为便于消防车使用室外消火栓供水灭火,同时考虑消防队火灾扑救作业面展开的工艺要求,规定沿建筑周围均匀布置室外消火栓。因高层建筑裙房的原因,高层部分均设有便于消防车操作的扑救面,为利于消防队火灾扑救,规定扑救面一侧室外消火栓不宜少于2个。


4、人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。


说明:人防工程、地下工程等建筑为便于消防队火灾扑救,规定应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,也不宜大于40m。这个室外消火栓相当于建筑物消防电梯前室的消火栓,消防队员来时作为首先进攻、火灾侦查和自我保护用的。


5、停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。


说明:我国汽车普及迅速,室外停车场的规模越来越大,考虑到停车场火灾扑救工艺的要求,消防车到达的方便性和接近性,以及室外消火栓不妨碍停车场的交通等因素,规定室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。


6、甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。


说明:甲、乙、丙类液体和液化石油气等罐区发生火灾,火场温度高,人员很难接近,同时还有可能发生泄漏和爆炸。因此,要求室外消火栓设置在防火堤或防护墙外的安全地点。距罐壁15m范围内的室外消火栓火灾发生时因辐射热而难以使用,故不应计算在该罐可使用的数量内。


7、工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且间距不应大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。


8、当工艺装置区、罐区、可燃气体和液体码头等构筑物的面积较大或高度较高,室外消火栓的充实水柱无法完全覆盖时,宜在适当部位设置室外固定消防炮。


说明:随着我国进入重化工时代,工艺装置、储罐的规越来越大,目前国内最大的油罐是10万m?,乙烯工程已经到达80万吨~120万吨,消防水枪已经难以覆盖工艺装置和储罐,为此移动冷却的室外箱式消火栓改为固定消防炮。


9、当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时,消火栓的设置应符合下列规定:


1)室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪;


2)工艺装置休息平台等处需要设置的消火栓的场所应采用室内消火栓,并应符合室内消火栓的有关规定。


说明:工艺装置区和储罐区的室外消火栓,相当于建筑物的室内消火栓,当采用高压或临时高压消防给水系统时,工艺装置区和储罐区的室外消火栓为室外箱式消火栓,布置间距根据水带长度和充实水柱有效长度确定。


10、室外消防给水引入管当设有减压型倒流防止器时,应在减压型倒流防止器前设置一个室外消火栓。


说明:倒流防止器的水头损失较大,当采用减压型倒流防止器时,因该阀在正常设计流量时的水头损失在0.04MPa~0.10MPa之间,消防时因流量大增,水头损失会剧增,致使室外消火栓的供水压力有可能满足0.10MPa的要求,为保证消防给水的可靠性,规定从市政给水管网接引的入户管在减压型倒流防止器前应设置一个室外消火栓。



室内消火栓



1、室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。


说明:不同火灾危险性、火灾荷载和火灾类型等对消火栓的选择是有影响的。如B类火灾不宜采用直流水枪,火灾荷载大火灾规模可能大,其辐射热大,消火栓充实水柱应长,如室外储罐、堆场等当消火栓水枪充实水柱不能满足时应采用消防炮等。


2、室内消火栓的选用应符合下列要求:


1)室内消火栓SN65可与消防软管卷盘一同使用;


2)SN65的消火栓应配置公称直径65有内衬里的消防水带,每根水带的长度不宜超过25m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30m;


3)SN65的消火栓宜配当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘应配当量喷嘴直径6mm的消防水枪。


3、设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。


说明:设置消火栓的建筑物应每层均设置。因工程的不确定性,设备层是否有可燃物难以判断,另外设备层设置消火栓对扑救建筑物整体火灾有利,而增加投资也很有限,故本条规定设备层应设置消火栓。


4、屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5m。


说明:公共建筑屋顶直升机停机坪目的是消防救援,在直升飞机停机坪出入口处设置消火栓便于消防时对于火灾扑救自我保护,考虑到安全因素规定距停机坪距离不小于5m是为了使用安全。


5、消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。


说明:消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,为方便消防队员向火场发起进攻或开辟通路,消防电梯前室应设置室内消火栓。消防电梯前室消火栓与室内其他消火栓一样,没有特殊要求,且应作为1股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量。


6、室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,且楼梯间及其休息平台等安全区域可仅与一层视为同一平面。但当建筑高度小于等于24.0m且体积小于等于5000m?的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。


说明:允许室内SN65消火栓设置在楼梯间或楼梯间休息平台,目的是保护消防队员,火灾时楼梯间是半室外安全空间,消防队员在此接消防水龙带和水枪的时间是安全的,另外在楼梯间设置消火栓的位置不变,便于消防队员在火灾时找到。国际上大部分国家允许室内消火栓设置在楼梯间或楼梯间休息平台,美国等国家SN65的消火栓仅设置在楼梯间内,而且不配置水龙带和水枪,目的是给消防队员使用。当消火栓设置的楼梯间及其休息平台时,每层都应设置。


7、建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:


1)室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;


2)住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;


3)大空间场所的室内消火栓应首先设置在疏散门外附近等便于取用和火灾扑救的位置;


4)汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;


5)同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;


6)冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;


7)对在大空间场所消火栓安装位置确有困难时,经与当地消防监督机构核准,可设置在便于消防队员使用的合适地点。


说明:室内SN65消火栓的设置位置应根据消防队员火灾扑救工艺确定,一般消防队员在接到火警后10min后到达现场,从大量的统计数据看,此时大部分火灾还被封闭在火灾发生的房间内,这也是为什么消防队员第一出动就能扑救95%以上的火灾的原因。如果此时火灾已经蔓延扩散,就像很多灾害性大火一样,如沈阳汽配城火灾、北京玉泉营家具城火灾、洛阳大火等,消防队赶到时,火灾已经蔓延,此时能自己疏散的人员已经疏散,不能疏散的要等待消防队救援,消防队达到后首先救人,其次是进行火灾扑救。此时消防队的火灾扑灭工艺是在一个相对较安全的地点设立水枪阵,向火灾发生地喷水灭火,为了便于补给和消防队员的轮换及安全,消火栓应首先设置在楼梯间或其休息平台。其次消火栓可以设置在走道等便于消防队员接近的地点。


8、建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90?角或向下。


说明:规定室内消火栓栓口距地面高度宜为1.1m,是为了连接水龙带时操作以及取用方便。发达国家规范规定的安装高度为0.9m~1.5m。


为了更好地敷设水带,减少局部水头损失,要求消火栓出水方向宜与设置消火栓的墙面成90?角或向下。


9、设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:


1)多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;


2)单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。


10、室内消火栓宜按行走距离计算其布置间距,并应符合下列规定:


1)消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的高层建筑、高架仓库、甲乙类工业厂房等场所,消火栓的布置间距不应大于30m;


2)消火栓按1支消防水枪的一股充实水柱布置的的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m。


说明:室内消火栓不仅给消防队员使用,也给建筑物内的人员使用,因建筑物内的人员没有自备消防水带,所以消防水带宜按行走距离计算,其原因是消防水带在设计水压下转弯半径可观,如65mm的水带转弯半径为1m,转弯角度100°,因此转弯的数量越多,水带的实际到达距离就短,所以本规范规定要按行走距离计算。


11、消防软管卷盘应在下列场所设置,但其水量可不计入消防用水总量:


1)高层民用建筑;


2)多层建筑中的高级旅馆、重要的办公楼、设有空气调节系统的旅馆和办公楼;


3)人员密集的公共建筑、公共娱乐场所、幼儿园、老年公寓等场所;


4)大于200m?商业网点;


5)超过1500个座位的剧院、会堂其闷顶内安装有面灯部位的马道等场所。


说明:规定设置SN25(消防卷盘)的建筑或场所,普通人员能够利用消防卷盘扑灭初起小火,避免蔓延发展成为大火。因考虑到SN25和SN65的消火栓同时使用达到消火栓设计流量的可能性不大,为此规定SN25(消防卷盘)用水量可以不计入消防用水总量,只要求室内地面任何部位有一股水流能够到达就可以了。


12、室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:


1)消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa时应设置减压装置;


2)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。


说明:规定了消火栓栓口压力技术参数。


1)室内消火栓一般配置直流水枪,水枪反作用力如果超过200N,一名消防队员难以掌握进行扑救。SN65消火栓口水压如大于0.50MPa,水枪反作用力将超过220N,故本款提出消火栓口动压不宜大于0.50MPa,如果栓口压力大于0.70MPa,水枪反作用力将大于350N,两名消防队员也难以掌握进行灭火。因此,消火栓栓口水压若大于0.70MPa应采取减压措施,一般采用减压阀、减压稳压消火栓、减压孔板等。


2)目前国际上大部分国家仅规定消火栓栓口压力,一般不计算充实水柱长度,本规范制订时考虑国际惯例与我国工程实践相结合,给出相关的参数。日本规定1号消火栓(公称直径50相当于我国SN50)栓口压力为0.17MPa~0.70MPa,2号消火栓(公称直径32)栓口压力为0.25MPa~0.70MPa;美国规定65mm消火栓栓口压力为0.70MPa,25mm消火栓栓口压力为0.45MPa;南非规定消火栓的栓口压力为0.25MPa。


消火栓栓口所需水压按下式计算:


 

MPa

 

MPa

 

MPa

 

0.02MPa

 

高层建筑、高架库房、厂房和室内净空高度超过8m的民用建筑,配置SN65消火栓、65mm麻质水带25m长、19mm喷嘴水枪充实水柱按13m时,水枪喷嘴流量5.4L/S,gH为0.185MPa;水带水头损失dh为0.046MPa;计算得到消火栓栓口压力xhH为0.251MPa,考虑到其他因素规定消火栓栓口动压不得低于0.30MPa。


室内消火栓出水量不应小于5L/s,充实水柱应为11.5m。当配置条件与上款相同时,计算得到消火栓栓口压力xhH为0.21MPa。故规定其他建筑消火栓栓口动压不得低于0.25MPa。


13、当住宅采用干式消防竖管时应符合下列规定:


1)住宅干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置消火栓栓口;


2)干式消防竖管应设置消防车供水的接口;


3)消防车接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点;


4)竖管顶端应设置自动排气阀。


说明:7至10层的各类住宅可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓给水系统。干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管供水,消防队员用自携水龙带接驳竖管上的消火栓口投入火灾扑救。为尽快供水灭火,干式消防竖管顶端应设自动排气阀。


14、住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN20消防软管的接口或阀门。


说明:住宅建筑如果在生活给水管道上预留一个接驳DN20消防软管的接口,对于住户扑救初起状态火灾减少财产损失是有好处的。


15、跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。


说明:住宅户内跃层或商业网点的一个防火隔间内是两层的建筑均可视为是一层平面。


16、城市隧道室内消火栓系统的设置应符合下列规定:


1)隧道内宜设置独立的消防给水系统;


2)管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa时,应设置减压设施;


3)在隧道出入口处应设置消防水泵接合器和室外消火栓;


4)消火栓的间距不应大于50m;


5)隧道内允许通行危险化学品的机动车,且隧道长度超过3000m时,应配置水雾或泡沫消防水枪。


说明:规定了城市隧道室内消火栓设置的技术规定。


1)隧道内消防给水应设置独立的高压或临时高压消防给水系统,目的是随时都能取水灭火,因隧道内狭窄,消防车救援困难。如果允许运输石油化工类物品时,应采用水雾或泡沫消防枪,有利于B、C类火灾扑救。


2)规定最低压力不应小于0.30MPa是为保证消防水枪充实水柱不小于13m,消火栓口出水压力超过0.70MPa时水枪反作用力过大不利于消防队员操作,故应设置减压设施。


3)隧道入口处应设水泵接合器,其数量按3.5.2条规定的设计流量计算确定。为了给水泵接合器供水,应在15m~40m范围内设置相应的室外或市政消火栓。


4)为确保两支水枪的两股充实水柱到达隧道任何部位,规定消火栓的间距不应大于50m。


5)允许通行运输石油和化学危险品的隧道内发生火灾类型一般为A、B类混合火灾或A、C类混合火灾,隧道长度超过3000m时,应配置水雾或泡沫消防水枪便于有针对性采取扑救措施。

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某超高层建筑自动喷淋水喷雾消火栓系统原理图

https://ziliao.co188.com/d47401808.html



知识点:消火栓系统知识详解


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火和防烟分区的划分

一、防火分区划分(民建、工建) 1. 分隔要求 1)厂房防火分区之间应采用防火墙分隔,除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于规范规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。 2)仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。

回帖成功

经验值 +10