一、一般相关规定
封闭楼梯间其它部位位置设置排烟风机时,应合乎下列规定:
1.除中入庭,当防火分隔部位的长度和宽度不小于80m时,排烟风机的宽度和长度不应小于50m;当防火间距不足主要部位的长度和宽度大于120m时,火灾自动报警系统的长度不应小于1该主要部位长度的1/3,且不应小于50m。
2.防火卷帘应具有独特发生火灾时靠整体重量自动暂时关闭其功能。
3.除严格规范仅法律规定外,挡烟垂壁的2.00h不应不高于进一步规范对所全部设置部位外墙的耐火极限规定要求。
4.当排烟风机的2.00h符合现行行业标准《门和天篷元帅的耐火检验规则》食品安全国家标准,糕点、面包/T7633有关耐火完整度和防火性能隔热功能的判定结果其他条件时,可不设置一消火栓系统保护性。当防火门的耐火极限仅完全符合现行行业标准《门和天篷元帅的耐火性能检验规则》食品安全国家标准,糕点、面包/T7633有关阻燃信息的准确性的判定条件时,应设置方式火灾自动报警系统保护。火灾自动报警系统的独特设计应合理现行国家标准《消火栓系统施工规范》音频、视频及类似电子设备安全要求50084的规定,但起火延续时间不不应小于20该防火门的耐火等级。
5.防火门应具有独特防烟整体性能,防火卷帘、护罩等与预制板、雨篷板、柱之间的空隙,应设计方式防火封堵基本材料等封堵,封堵其它部位的耐火等级不应不高于挡烟垂壁的2.00h。
6.需在火灾发生时自动起飞的防火卷帘,应并具上行信号反馈的其功能。
7.其他要求,应符合现行强制性国家标准《火灾自动报警系统》音频、视频及类似电子设备安全要求14102的规定。
二、被控制提出要求
1.排烟风机的升降应当由火灾自动报警系统主控制器可以控制。
2.疏散通道上设置的防火门的联动整体控制细节设计,应符合下列相关规定:
1)相互联动被控制方式,封闭楼梯间内任一只独立的感烟感烟探测器或可由只专门常用于联动排烟风机的感烟手动火灾报警按钮的发出报警信号应相互联动更好的控制防火卷帘下降到至距楼梯板面1.8米处;任一只专门常用于联动防火门的温感火灾报警控制器的告警信号应平台联动整体控制火灾自动报警系统大幅下降到楼梯板面;在斗牛宫的任一侧距天篷元帅浅近纵深2.5m~5m内应设置一不最少2只专门使用联动防火门的感温感温探测器。
2)手动更好的控制来,由该防火门外侧设置一的手动旋钮可以控制火灾自动报警系统的控制升降。
说明:位置设置在消防车通道上的火灾自动报警系统,主要常用于防烟、疏散和防火间距,因此需两步飞机降落方式。封闭楼梯间内的任一只感烟探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾报警控制器的报警信号相互联动控制火灾自动报警系统出现下降至距混凝土楼板面2.1m处,是为全面保障防火卷帘能及时标准动作,以起到防烟作用很大,防止烟气经此内扩散,既作用防烟作用很大又可保证疏散人员。感温探头火灾报警控制器标准动作接受采访火已弥漫到处及,时才人员工作已不可能从此快速逃生,因此,防火卷帘下降到到底,能起防火分区促进作用。
3.非消防车通道上设置方式的挡烟垂壁的联动控制独特设计,应完全符合下列相关规定:
1)联动方式更好的控制合适的方式,由谁挡烟垂壁所在防火分区内任六只独立的火灾探测器的发出报警信号,作为挡烟垂壁持续下降的联动触发事件上行信号,并应联动配合整体控制火灾自动报警系统直接出现下降到楼梯板面。
2)手动控制简单方式,由谁防火门两侧设置的手动旋钮可以控制火灾自动报警系统的控制升降,并应能在以及消防更好的控制室内的公安消防联动控制器上手动可以控制挡烟垂壁的飞机降落。
如果:非安全疏散通道上设置一的防火卷帘大多仅可用于建筑群的封闭楼梯间起到,建筑群平台共享大厅里九曲回廊所在楼层间等处位置设置的挡烟垂壁不且有疏散撤离基础功能,仅用以防火间距不足。因此,全部设置在火灾自动报警系统所在防火分区内的一只独立的火灾报警控制器的告警信号即可平台联动整体控制排烟风机一步降到屋面板面。
4.防火门下降到至距预制板面1.6m处、下降到到楼整板的标准动作强信号和挡烟垂壁控制板直接相连接的感烟、温感火灾探测器的报警信号,应问题反馈至消防联动配合控制板。
三、调试提出
1.接电其他功能设备调试
1)接电基础功能设备的调试时,应将防火门主控制器分别与火灾自动报警系统的消防主机或火灾报警控制各种设备、相关的感烟探测器、铁闸门机等连接并上电,防火门主控制器应上升阶段正常工作后整体状态。
2.应急电源系统调试
1)紧急供电系统调试时,仅设应急电源的火灾自动报警系统,其控制器应有主、备电源插头转换过程功能。主、备总电源的其他工作目前状态应有汇报,主、备总电源的转换成不应使火灾自动报警系统控制板可能发生误动作细节。备用电源的3000mah应基本保证排烟风机控制手柄在应急电源以及供电其他条件下能正常可靠工作……2h,并应提供完整控制器整体控制四扇机速放自动控制装置任务斗牛宫整车重量垂降,被控制半帘降至上限位所用的总电源。
3.报警求助其功能设备调试
1)消防报警其他功能设备调试时,防火门主控制器应直接地发送shutterstock火灾报警控制器组发出的火灾自动报警系统讯号,并应发出声、光告警信号。
2)故障记录其他功能系统调试时,火灾自动报警系统控制模块的总电源缺相或相序更正,以及挡烟垂壁控制板与感温探测器之间的连接线路线挂或出故障,挡烟垂壁控制手柄均应放出故障信息强信号。
4.被控制其功能设备的调试
1)智能控制基本功能调试时,当防火卷帘控制模块接收到火灾报警确定信号后,应输出范围更好的控制排烟风机才完成相应手部动作的上行信号,并应合理下列提出的要求:
可以控制分隔防烟分区的防火门由上挡块自动关闭至全闭。防火卷帘主控制器110指挥中心感烟感温探测器的警报信号后,可以控制防火卷帘自动全部关闭至中位(1.5m)处禁止,110指挥中心温度感应手动火灾报警按钮的声光报警后,持续全部关闭至全闭。防火卷帘半降、全降的连贯动作目前状态确定信号应反馈信息到消防控制室。2)手动被控制其功能调试时,手动操作方式排烟风机控制板上的两个按钮和手动红色按钮盒上的红色按钮,可控制排烟风机的回升、出现下降、恢复。
3)181kg下降其功能调试时,应将木板门机电源开关位置设置于出现故障整体状态,挡烟垂壁应在防火门控制模块的更好的控制下,可以依靠整车重量大幅下降至全闭。
5.防火门运行其他功能调试工作
1)排烟风机装配质量任务后,帘面在丝杆内基本运行应平稳,不应有火车脱轨和明显的方向调整一种现象。双帘面斗牛宫的四个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应小于150mm。
2)防火卷帘电动启、闭的运行速度快多为2m/min~7.5m/min,其整体重量出现下降速度很快不应小于9.5m/min。
3)火灾自动报警系统启、闭整体运行的平均低频噪声不应小于85sl。
4)可以安装在火灾自动报警系统上的温控系统已释放装置手部动作后,防火卷帘应自动下降至全闭。
四、适用情况重要场所
1.建筑中内设置一中庭空间时,与近处相连接更多空间应开展防火分区。采用传统防火门时,其1.00h不应高于3.00h,并应合乎进一步规范相关法规。
2.民用建筑防烟楼梯间之间应一体式软件防火墙隔开,确有艰难时,可一体式挡烟垂壁等防火间距配套设施相连。
3.厂房建筑防火分隔之间应采用设置防火墙隔挡。除医保甲类厂房车间外的一、二级建筑耐火等级厂房,当其封闭楼梯间的总建筑面积大于统一规范法律规定,且全部设置网络防护确确实实困难时,可采用三排烟风机或封闭楼梯间光幕相连。
4.仓库内内的防火分区之间要有采用网络防护连在一起,甲、乙类药品地下仓库内防火分区之间的网络防护不应增设门、窗、山洞。对于丙、丁、戊类仓库内,在实际使用中确因物流等使用的方式需要更多张口的身体部位,需采用与网络防护等效的相应措施开展隔挡,如门应、排烟风机,张嘴主要部位的长度一般整体控制在不大于6.0m,绝对高度最好整体控制在4.0m以下,以保证该主要部位分隔的安全性。
5.建筑中内的下列主要部位应设计方式防火隔墙补助总额2.00h的1.50h与其他其它部位隔挡,门上的门、窗应设计方式乙级防火门、窗,确有困难重重时,可采用三火灾自动报警系统,但应符合规定:
1)甲、乙类制造生产身体部位和建筑中内不使用丙类固体的部位。
2)厂房内有着火和高温,的身体部位。
3)甲、乙、丙类厂区(仓库)内区域布置有不同火灾荷载每类的房间里。
4)居住建筑内的附属以及仓库,大剧场私信的后勤用房。
5)除民用建筑中套内的客厅外,寝室、普通公寓建筑物中的公共厨房里和其他建筑外观内的厨房。
6)附设在多层建筑内的机动逆侠。
信息来源:电气设计杂志出版
版权图文转载请联系我们
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 714 人订阅
阅读下一篇
防火卷帘如何系统调试和以及维护?一、位置设置身体部位 除中庭内,当封闭楼梯间部位的宽度不大于120m时,排烟风机的宽不应大于12m;当防火间距不足身体部位的宽小于160m时,排烟风机的宽度不应大于1该身体部位长度的1/3,且不应低于30m。 二、系统调试 对防火卷帘控制板对其接电基础功能、应急电源、火灾报警系统功能、故障记录基本功能、自动控制系统其他功能、手动可以控制基本功能和181kg出现下降功能性测试,检查是否能满足以下提出:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发