A楼消火栓流量为40L/s B楼消火栓流量为20L/s A楼和B楼公用一套消防系统,消火栓泵流量选用40L/s,那么B楼发生火灾时启动消防泵,消防泵的出流量是40L还是20L?
请大神们帮帮解决一下这个问题
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
宜大不宜小,泵能力是40,用水量小的B楼用40的没问题