土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 消防给水系统的压力,必须搞定

消防给水系统的压力,必须搞定

发布于:2023-02-17 11:31:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:稳高压消防给水系统


2.1.2  高压消防给水系统  constant high pressure fire protection water supply system
    能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。


图片
图片2.1.3  临时高压消防给水系统  temporary high pressure fire protection water supply system
    平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。
图片
图片
图片

2.1.4  低压消防给水系统  low pressure fire protection water supply system 
    能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。

《石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)》
2.0.34  稳高压消防水系统  stabilized high pressure fire water system
    采用
稳压泵维持管网 的消防水压力大于或等于0.7MPa的消防水系统。




6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
    1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;
    2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。
6.1.4 工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物室外消防给水,应符合下列规定:
    1 工艺装置区、储罐区等场所应采用高压或临时高压消防给水系统,但当无泡沫灭火系统、固定冷却水系统和消防炮,室外消防给水设计流量不大于30L/s,且在城镇消防站保护范围内时,可采用低压消防给水系统;
    2 堆场等场所宜采用低压消防给水系统,但当可燃物堆场规模大、堆垛高、易起火、扑救难度大,应采用高压或临时高压消防给水系统。

6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水合用。
6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。
6.1.8 室内应采用高压或临时高压消防给水系统,且不应与生产生活给水系统合用;但当自动喷水灭火系统局部应用系统和仅设有消防软管卷盘或轻便水龙的室内消防给水系统时,可与生产生活给水系统合用。

8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。
8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:
    1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
    2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
    3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;
    4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。


图片
高压消防给水系统的系统工作压力(1)

图片
高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力(2)

注:图中水泵处阀器件略。
图片
高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力(3)

注:图中水泵处阀器件略。

提示:
1.图(1)所示,高压消防给水系统的系统工作压力为Hmax
2.图(2)、(3)所示,高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力为Hmax=H1+H0,H0为水泵零流量时的扬程。

图片
稳压泵置于屋顶的消防给水系统的系统工作压力(4)

图片
稳压泵置于泵房的消防给水系统的系统工作压力(5)

注:图中水泵处阀器件略。

提示:
1.图
(4)所示为稳压泵置于屋顶的情况,此时系统工作压力为Hmax=H1+H0系统的静压为P2+H。
2.图(5)所示为稳压泵置于消防泵房的情况,此时系统工作压力Hmax为H1+H0和P2的较大值,系统的静压为P2-H。
3.H0为消防水泵零流量时的
杨程

图片
水泵不在系统最低位的消防给水系统的系统工作压力

注:图中水泵处阀器件略。

相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范




  • 土木小唐
    土木小唐 沙发

    好文!收藏以后用!

    2023-03-29 10:38:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站及换流站

知识点:高压直流换流站 变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。 按规模大小不同,小的称为变电所。变电站大于变电所。  变电所:一般是电压等级在110KV以下的降压变电站;变电站:包括各种电压等级的“升压、降压”变电站。

回帖成功

经验值 +10