知识点:后(重复)高压注浆
一、什么是灌注桩后注浆?
后注浆是在灌注桩成桩后一定时间,通过预设于桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩侧注浆阀注入水泥浆,使桩端、桩侧土体(包括沉渣和泥皮)得到加固,从而提高单桩承载力,减小沉降。
二、为什么要做注浆?
1. 对桩底土体进行注浆,可加固桩底沉渣。
2. 将灌注桩桩侧的土体挤得更密实。
3. 改良桩侧的泥皮(泥层),提高桩侧土体强度。
4. 增加桩底土体的刚度,加固桩底虚土。
5. 扩大桩底桩端的承压面积,提高灌注桩桩底部土体承载力,增加反向预应力。
6. 改善桩与周围土体的边界条件,提高桩的承载力。
7. 明显减少桩的沉降量,钻孔灌注桩的承载力从总体上获得提高。
8. 后注浆(后压浆)工艺能减少原设计桩长与桩的数量,有效降低工程成本,缩短工期。
三、注浆方法:
当基桩抗拔承载力要求较高时,可采用桩侧后注浆、扩底等技术措施。对于桩长超过 15m 且承载力增幅要求较高者,宜采用桩端桩侧复式注浆。
四、后注浆施工工艺及过程:
压浆管随钢筋笼一起下放,与钢筋笼的主筋点焊并绑扎紧密。每根桩的桩底设 2根压浆管(桩径不大于1200mm的桩,宜沿钢筋笼圆周对称设置2根压浆导管;桩径大于1200mm的桩,宜对称设置3根压浆导管,具体根据设置要求来定)。根据地质和承载力要求,为加强注浆效果,需要设置桩侧注浆。桩侧注浆按要求设置桩侧注浆的位置和数量,一般从桩底向上8米至12米处设置,截面间距宜在8米左右。压浆管之间采用丝扣连接,避免焊接,压浆管底部宜伸出钢筋笼15cm以上。
一般在成桩后2-30天内开始压浆。压浆采用低速慢压的方法同一根桩的压浆顺序:上侧管→下侧管→(3d后)端管。同一承台桩的压浆顺序:先四周桩后中心桩。压浆完毕后立即给压浆管拧上堵头,以免因回浆而降低压浆效果。
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
地基处理 - 高压喷射注浆监理管控要点知识点:高压喷射注浆地基 在项目地基土体中存在大面积软弱土层,且土层承载力无法满足设计要求,又因工程量大无法采用局部处理等方式处理时,可以采用高压喷射注浆法,通过在软土地基中注入外掺剂,与原土体固结,达到提升土层承载力的作用。 但是在高压喷射注浆地基处理法中,由于喷射固结土体做法的隐蔽性极强,项目对高压注浆的质量往往难以把控,导致基地处理未能到达设计预期效果,对后续项目建筑沉降产生极大影响。作为一名监理工程师,如何能够有效规避高压喷射注法地基处理中存在的质量隐患,真正落实监理对高压注浆施工的质量管控?我们须清晰施工工艺,做好施工全过程的巡视检查及验收管理。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板好文!必须收藏!
回复 举报
6666666666666666666666666666666
回复 举报