知识点:高压水泥灌浆
1)高压注浆的堵漏原理
高压灌浆堵漏就是利用机械的高压动力,将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝土裂缝中就可以了。高压灌浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。
2)高压注浆处理方法
①、确定防水堵漏方案
堵漏前必须进行现场调查,摸清现场施工情况,分析渗漏水的原因,查清漏水部位、裂缝、裂纹或穿孔的宽度、长度、深度和贯穿情况,并了解雨天和晴天的漏水情况,测量漏水的流量与流速等,通过充分调查,正确拟定堵漏方案,做好各项准备工作。
②、材料性能特点
油性聚氨酯快速堵漏胶与水即反应,由于水参与了反应,浆液不会被水稀释冲走,这是其他灌浆材料所不具备的优点,浆液在压力作用下,灌入混凝土缝隙或孔洞,同时向缝隙周围渗透,继续渗入混凝土缝隙,最终形成网状结构,成为密度小,含水的弹性体,有良好的适应变型能力,止水性好。
③、灌浆孔的设计和布孔
灌浆孔的布孔有骑缝和斜孔两种形式,根据实际情况和需要加以选择,必要时两者并用。
(1)灌浆孔的设计:灌浆孔的位置,应使孔和漏水裂缝空隙相交,并选在漏水量最大处。
(2)布孔原则:注浆孔眼的位置和数量,需根据不同漏水情况进行合理安排,以导出漏水为目的,在集中漏水处布孔,裂缝大、水流量大则孔距大,缝隙小则孔距小。
④、检查灌浆设备和管路运转情况
检查固结浆嘴的强度,疏通裂缝,进一步设定好灌浆参数(如凝胶时间、灌浆压力和配浆量等)。
⑤、灌浆
灌浆是整个化学灌浆的中心环节,须待一切准备工作完成后进行。灌浆前有组织的进行分工,固定岗位,尤其需要有专职熟练的人员进行操作。
(1)灌浆前对整个系统进行全面的检查,在灌浆机具运转正常,管路畅通的情况下,方可灌浆。
(2)对于垂直缝一般自下而上灌浆,水平缝由一端向另一端或从两头向中间灌浆;对集中漏水应先对漏水量最大的孔洞进行灌浆。
⑥、结束灌浆
在压力比较稳定的情况下,再继续灌1-2分钟既可结束灌浆,拆卸管路准备清洗。
⑦、封孔
经检查无漏水现象时,卸下灌浆头,用水泥砂浆等材料将孔补平抹光。
3)高压注浆施工步骤及要点
施工工艺流程:
裂缝处理→埋设灌浆嘴→埋设出浆嘴→封缝→密封检查→配置浆液→灌浆→封口结束→检查
①、灌浆前裂缝表面处理
详细检查,分析渗漏情况。确定灌浆孔位置及间距。清理干净需要施工区域。凿出砼表面析出物,确保表面干净湿润。
清除裂缝表面的灰尘、浮渣及松散层等污物,然后再用毛刷蘸酒精、丙酮等有机溶剂,把裂缝两侧30~50mm处擦洗干净并保持干燥。
②、钻孔
使用电锤等钻孔工具沿裂缝两侧进行钻孔,钻头14mm,钻孔角度≤45°,钻孔深度≤结构厚度2/3,钻头深度≤结构厚度的2/3,钻孔必须穿过裂缝。但不得把结构打穿(壁厚灌浆除外),钻孔与裂缝贯穿相交深度≤1/2结构厚度。钻孔间距20~60cm。
③、洗缝和封缝
用高压灌浆机向灌浆嘴内注入洁净水,观察出水点情况,并将缝内粉尘清洗干净。
将洗缝时出现渗水的裂缝表面用快干水泥(如抗渗一号)进行封闭处理,目的是在灌化学浆时不跑浆。
④、埋设灌浆嘴
在钻好的孔内安装止水针头,针头后带膨胀橡胶,并用专用内六角扳手拧紧,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙,不漏水。
在裂缝交叉处、较宽处、端部裂缝贯穿处埋设灌浆嘴。埋设间距:短缝为300~500mm;长缝为500~800mm。
埋设时,先在灌浆嘴的底部抹一层厚约2mm的结构胶将灌浆嘴的进浆孔骑缝粘贴在预定位置上。
⑤、结构胶封逢
沿裂缝(在裂缝两侧30~50mm)抹一层厚约1~2mm的结构胶,抹胶时应防止小孔和气泡,要刮平整,保证封闭可靠。
⑥、检查密封效果
裂缝封闭后进行压气试漏,检查密封效果,试漏需待结构胶有一定强度后进行。
⑦、配置浆液
现场按照不同浆材的配方及配置方法配置灌浆料,浆液一次配置数量,需以浆液的凝固时间及进浆速度来确定。
⑧、确保灌浆质量
(1)灌浆机具、器具及管子在灌浆前应进行检查,运行正常方可使用。接通管路,打开所有灌浆嘴上的阀门,用压缩空气将孔道及裂缝吹干净。
(2)根据裂缝区域大小,可采用单孔灌浆或分区群孔灌浆。在一条裂缝上灌浆可由一端到另一端。
(3)灌浆时应待下一个排气嘴出浆时立即关闭转芯阀,如此顺序进行。化学浆液的灌浆压力常用0.2-0.4MPa。
⑨、封闭灌浆口
灌浆完毕,待缝内浆液达到初凝而不外流时,可拆下灌浆嘴,再用结构胶泥封闭,清理干净已固定化的溢露出的灌浆液。
⑩、检查
灌浆结束后,应检查灌浆质量,发现缺陷及时补救。
4)注意事项
①、输浆管必须有足够的强度,装拆方便
②、所有操作人员必须穿戴必要的劳动保护用品。
③、灌浆时,操作泵的人员应时刻注意浆液的灌入量,同时观察压力变化情况。一般压力突然升高可能由于浆液凝固、管路堵塞或由于浆液逐渐充填沉降缝,此时立即停止灌浆。压力稳定上升,但仍在一定压力之内,此时是正常的。
有时出现压力下降情况,这可能是由于孔隙被冲开,浆液大量进入沉降缝深部所致,此时可持续灌浆。随着大量浆液进入缝隙,压力会逐渐上升并稳定。压力降低的另一个原因是由于封缝或管道接头漏浆造成的,需及时停止灌浆,进行处理。
有时由于泵压力增大,将浆液压入沉降缝深处,使大量浆液流失,这时可调节浆液固结时间,使之缩短凝结时间或采用间歇灌浆的方法来减少浆液损失。
④、灌浆所用的设备、管路和料桶必须分别标明。
⑤、灌浆前应准备水泥、水玻璃等快速堵漏材料,以便及时处理漏浆跑浆情况。
⑥、每次灌浆结束后,必须及时清洗所有设备和管道,灌浆结束后应用1:2水泥砂浆封闭灌浆孔。
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.2 万条内容 · 579 人订阅
阅读下一篇
高压旋喷桩的施工工艺详解知识点:高压喷射注浆 高压喷射注浆法是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进土层的预定位置后,以高压设备使浆液或水、(空气)成为20~40MPa的高压射流从喷嘴中喷射出来,冲切、扰动、破坏土体,同时钻杆以一定速度逐渐提升,将浆液与土粒强制搅拌混合,浆液凝固后,在土中形成一个圆柱状固结体(即旋喷桩),以达到加固地基或止水防渗的目的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!必须收藏!
回复 举报