1.0目的
规范冷库制冷系统安全事故应急处理,确保安全事故有序处理,减少安全事故所造成的损失。
2.0适用范围
适用于冷库制冷系统的安全事故应急处理。
3.0氟利昂泄漏应急处理
3.01值班员工发现氟利昂泄漏后,应首先正确判断泄漏的部位,泄漏的严重程度,可能会受到影响的范围,然后迅速向主管或值班领导准确汇报。
3.02主管或值班领导接到汇报后,应迅速确定是否启动应急处理程序。
3.03应急处理程序启动后,主管或值班领导应立刻向上一级领导或最高领导人汇报(必要时向相关的政府部门汇报,请求相关的政府人员协助),然后应迅速指挥疏散受到影响范围内的人员,接着迅速赶到泄漏现场,指导协调应急处理人员对事故的应急处理。
3.04值班员工向主管或值班领导准确汇报后,马上准备好应急处理用的工具及防护用品,协助主管或值班领导疏散受到影响范围内的人员。
3.05制冷机房泄漏时,开启机房强排风装置进行机房空气置换,降低机房氟利昂浓度;在冷库顶等密封位置泄漏时,迅速调集强排风装置对受影响的位置进行空气置换,降低受影响位置的氟利昂浓度。
3.05应急处理人员穿戴好防护用品,带上应急处理用的工具及材料,在确保安全的前提下,到达泄漏部位,对泄漏点进行应急封堵。
a如果泄漏点可以进行临时封堵,使用工具及封堵材料 进行临时封堵。封堵后降低泄漏点的压力,关闭离泄漏点两端最近的阀门,拆除临时封堵进行维修作业。
b如果泄漏点不能进行临时封堵,迅速关闭离泄漏点两端最近的阀门,待氟利昂泄漏完毕后进行维修作业。
3.06应急封堵完成后,待泄漏位置氟利昂浓度降低到安全标准,维修作业人员对泄漏点进行维修处理。
a维修作业完成后,需对维修点进行压力检漏及真空度检测。
3.07事故处理完毕,保持事故现场的原样,直到相关的部门或人员进场调查清楚事故发生的原因,事故造成的损失等情况后,才能进行处理。
3.08事故应急预案应至少每半年进行一次演练。
3.09事故应急处理的第一要素是保证人员的生命安全,以人为本