土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统应急处理作业指导书

制冷系统应急处理作业指导书

发布于:2023-02-15 09:55:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

1.0目的

规范冷库制冷系统安全事故应急处理,确保安全事故有序处理,减少安全事故所造成的损失

2.0适用范围

 

适用于冷库制冷系统的安全事故应急处理

3.0氟利昂泄漏应急处理

 

3.01值班员工发现氟利昂泄漏后,应首先正确判断泄漏的部位,泄漏的严重程度,可能会受到影响的范围,然后迅速向主管或值班领导准确汇报

3.02主管或值班领导接到汇报后,应迅速确定是否启动应急处理程序。

3.03应急处理程序启动后,主管或值班领导应立刻向上一级领导或最高领导人汇报(必要时向相关的政府部门汇报,请求相关的政府人员协助),然后应迅速指挥疏散受到影响范围内的人员,接着迅速赶到泄漏现场,指导协调应急处理人员对事故的应急处理。

3.04值班员工向主管或值班领导准确汇报后,马上准备好应急处理用的工具及防护用品,协助主管或值班领导疏散受到影响范围内的人员。

3.05制冷机房泄漏时,开启机房强排风装置进行机房空气置换,降低机房氟利昂浓度;在冷库顶等密封位置泄漏时,迅速调集强排风装置对受影响的位置进行空气置换,降低受影响位置的氟利昂浓度。

3.05应急处理人员穿戴好防护用品,带上应急处理用的工具及材料,在确保安全的前提下,到达泄漏部位,对泄漏点进行应急封堵。

a如果泄漏点可以进行临时封堵,使用工具及封堵材料 进行临时封堵。封堵后降低泄漏点的压力,关闭离泄漏点两端最近的阀门,拆除临时封堵进行维修作业。

b如果泄漏点不能进行临时封堵,迅速关闭离泄漏点两端最近的阀门,待氟利昂泄漏完毕后进行维修作业。

3.06应急封堵完成后,待泄漏位置氟利昂浓度降低到安全标准,维修作业人员对泄漏点进行维修处理。

a维修作业完成后,需对维修点进行压力检漏及真空度检测。

3.07事故处理完毕,保持事故现场的原样,直到相关的部门或人员进场调查清楚事故发生的原因,事故造成的损失等情况后,才能进行处理。

3.08事故应急预案应至少每半年进行一次演练。

    3.09事故应急处理的第一要素是保证人员的生命安全,以人为本


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室空调系统清洗维护的心得交流

  一、洁净室空调系统的特点     1风量大    洁净室主要是通过空气量的循环来过滤空气中的尘埃、细菌等,实现对空气中非生物粒子和生物粒子的控制,达到洁净的标准。因此需要有足够的风量来保证室内的洁净度。洁净室的风量一般按照室内换气次数来计算,通常是10倍,甚至几十倍,尤其是单向流洁净室,换气次数达到房间体积的几百倍。

回帖成功

经验值 +10