各位老大,请教以下短路计算的问题;
现在的短路计算中的SB一般选取100MVA,在此条件下计算得到某系统的阻抗标幺值为Z;如果SB选取为1000MVA时,计算得出的该系统阻抗标幺值是10Z还是0.1Z?请各位老大简单的说说。感谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • njnren007
    njnren007 沙发
    对头,确实是10倍关系,因为基准阻抗变为原来的0.1倍,而有名值不变,标么值等于有名值/基准值,故为原来的10倍
    2008-05-23 15:04:23

    回复 举报
    赞同0
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    呵呵,学习了一阵子,基本可以确定为10Z的关系了。感谢大家的帮助。