土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 给排水——建水设计的常用参数

给排水——建水设计的常用参数

发布于:2023-02-12 19:25:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近些年,我国城市现代化建设不断深入,建筑行业迎来了前所未有的发展机遇。建筑给排水的设计也随之逐渐发展,变得越来越复杂,越来越重要。收集整理了建筑给排水设计过程中的一些常用设计参数,熟悉这些设计参数将会使设计效率大大提高。  

   

1 、给水要求水压:

①给水入口:一层, 10m ;二层, 12m ;三层及以上层按 4(n+1),n 为层数。

②给水:

住宅分户水表前的水压一般宜 0.10 0.15 MPa

住宅入户给水压力大于 0.35MPa 应减压;

给水分区静水压不宜大于 0.45 MPa

卫生器具给水配件最大承受压力不得大于 0.60 MPa

③消防:

消火栓口( 7m 10m 13m 充实水柱)栓口压力 15m 20m 25m

( 注:按栓口 SN65 ,水枪为 d19 ,麻织水带 25m ,衬胶水带栓口压力还可以减去 2m)

消火栓口大于 0.35MPa 宜减压(主要考虑节流);

消火栓口大于 0.5MPa 应减压;

消火栓口静压不应大于 1.0MPa

喷淋配水管道工作压力不应大于 1.2MPa ;(湿式报警阀后管道)

喷淋报警阀组喷头高差宜≯ 50m

喷淋配水管入口压力宜≯ 0.40MPa

④水泵扬程估算:

生活水泵扬程为: H 4(n+1), n 为层数,单位:米;

水泵安全系数: 1.05 1.1

室内消火栓水泵: H+11( )

水泵安全系数: 1.05

喷淋水泵: H+22( )

水泵安全系数: 1.05

2、局部水头损失(占沿程水头损失的百分数):

生活给水 ,20%; 自动喷水 ,20%; 消火栓 ,10%

3、主要配件水头损失:

住宅入户水表 1m ,总水表 3m ,管道过滤器 1m ,倒流防止器 3 5m 、湿式报警阀 4m 、水流指示器 2m 、雨淋阀 7m

4、常用卫生器具给水当量:

①大便器自闭式冲洗阀   6.0 、浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机 ,1.0

淋浴器、洗脸盆、洗手盆 ,0.75 、冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀 ,0.5

②卫生洁具的额定出流量为:当量/ 5

5、常用卫生器具排水当量:  
①大便器自闭式冲洗阀 3.6 、医用倒便器、冲洗水箱大便器 4.5 、浴盆 3.0 、洗衣机 1.5 、拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴) 1.0 、洗脸盆 0.75 、淋浴器 0.45 、洗手盆、小便器自动冲洗阀 ,0.3  
②卫生洁具的排水流量为:当量/ 3  
6、热水水质处理及泄压措施  
①冷却水量大于 1000 立方 /h ,宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。  
②洗衣房热水(按 60 ℃计) ≥10 立方 /d ,原水总硬度(以 CaCO3 计)> 300mg/L ,应软化。原水总硬度(以 CaCO3 计) 150 300mg/L ,宜软化处理。  
③生活热水(按 60 ℃计) ≥10 立方 /d ,原水总硬度(以 CaCO3 计)> 300mg/L ,宜软化或阻垢缓蚀处理。  
④生活热水(按 60 ℃计) ≤30 立方 /d 可采用泄压阀,> 30 立方 /d 应设压力式膨胀罐。  
7、给水限制流速:  
①给水管(热水管): DN15-20 ≤1.0(0.8)m/s DN25-40 ≤1.2(1.0)m/s DN50-70 ≤1.5(1.2)m/s DN≥80 ≤1.8(1.2)m/s  
②消防管:消火栓 2.5m/s ,自动喷水 5.0m/s  
③水泵吸水管: 0.8~1.2m/s  
④冷却水管:循环干管 DN≤250mm 1.5-2.0m/s 250 DN 500mm 2.0-2.5m/s DN≥500mm 2.5-3.0m/s ;冷却泵吸水管(从干管吸水) DN≤250mm 1.0-1.5m/s DN 250mm 1.5-2.0m/s  
8、生活贮水池容积:  
建筑内:最高日用水量 ×20-25%; 小区:最高日用水量 ×15-20%; 水厂(清水池) , 最高日用水量 ×10-20%  
9、排水横支管与立管管底的垂直距离:  
建筑排水层数 ≤4 层, 0.45m 5-6 层, 0.75m 7-12 层, 1.2m 13-19 层, 3.0m ≥20 层, 3.0m  
10、设置距离(构筑物):  
①室外消火栓:≯ 120m (距路边≯ 2m ,距外墙≮ 5m );  
②雨水口: 25-50m ,(当道路纵坡大于 0.02 时,可大于 50m ),(雨水口串连个数不超过 3 个,连接管长度不超过 25m )。  
③污水检查井:管径 ≤150mm ,不宜大于 30m ;管径 ≥200 ,不宜大于 40m  
④雨水检查井:管径 ≤150 30m ;管径 =200-300 40m ;管径 =400 50m ;管径 ≥500 70m  
⑤洒水栓:不宜大于 80m  
⑥室外消防管道的阀门布置:停用的消火栓不超过 5  
⑦给水管道与建筑基础的水平净距:管径为 100-500mm ,不宜小于 1.5m; 管径为 50-75mm ,不宜小于 1.0m  
⑧排水管道与建筑物基础间的水平净距:当管道埋深浅于建筑物基础时,最小水平净距不小于 1.5m; 否则不小于 2.5m  
  ( 建筑小区 ) 地下管线间最小净距:  
给水管与给水管,水平 0.5-1.0m,   垂直 0.1-0.15;  
给水管与污水管,水平 0.8-1.5m,   垂直 0.1-0.15;  
给水管与雨水管,水平 0.8-1.5m ,垂直 0.1-0.15m;  
污水管与污水管,水平 0.8-1.5m,   垂直 0.1-0.15m;  
污水管与雨水管,水平 0.8-1.5m,   垂直 0.1-0.15m;  
雨水管与雨水管,水平 0.8-1.5m,   垂直 0.1-0.15m  
11、设置距离(附件):  
①室内消火栓距离:多层≯ 50m ,高层、地下车库≯ 30m  
②伸缩器:立管 30 m ,横管 50m 。疏水器: 30-50m  
③铸铁排水立管上的检查口间距:不大于 10m  
④排水横管清扫口最大间距:污水 ( 废水 )DN50-75 8(10) 米, DN100-150 10(15) 米。  
⑤塑料排水管伸缩节最大间距:立管为 4m ,横管为 2m  
12、管道坡度:  
①给水管, 0.002-0.005  
②喷淋管,充水管道 ≥0.002 ,不充水管道 ≥0.004  
③热水管、蒸汽管、燃气管: 0.003  
④室内排水管(通气管):  
a. 排水铸铁管通用坡度 :DN50,0.035; DN75,0.025; DN100,0.020; DN125,0.015;DN150,0.010  
b. 粘接、熔接排水塑料管横支管的标准坡度为 0.026  
c. 胶圈密封连接排水塑料管横支管的通用坡度 :  
DN50,0.025;DN75,0.015;DN110,0.012;DN125,0.010;DN160,0.007.    
d. 排水通气管 0.010  
⑤室外排水管:接户管 0.005 De160 ),支管 0.005 De160 ),干管 0.004 De200 )。  
⑥室外雨水管:接户管 0.003 DN200 ),支管、干管 0.015 DN300  
13、保护范围:  
①室外消火栓保护半径(沿消防通道距离) 150m  
②室内消火栓最大行进距离 22.5m ,最大保护半径 28 32m ,一般取值为: 30m (最好保守一点),另外,车库室内消火栓的保护半径不应超过 25  
A 类火灾场所手提灭火器最大保护距离:严重危险级 15m ,中危险级 20m ,轻危险级 25m  
B 类火灾场所手提灭火器最大保护距离:严重危险级 9m ,中危险级 12m ,轻危险级 15m  
14、室内消火栓保护半径计算  
常用消火栓栓口 SN65 ,水枪为 d19 ,水带 25m 麻织或衬胶水带  
R=kLd+Ls  
式中 R— 消火栓保护半径(米)  
k— 水带弯曲折减系数,宜取 0.8 0.9( 复杂线路取 0.8 ,大空间取 0.9 ,应按实际可通行的路线确定 )  
Ld— 水龙带长度(米), kLd =(0.8~0.9)×25=20~22.5m  
Ls— 水枪充实水柱长度在平面上的投影长度(米)  
②当出口流量为 5L/S 时,充实水柱长度为 11.3m ,栓口水压约为 0.20MPa  
楼层层高按 3.0m ,最大 Ls =11.0m ,故,最大保护半径 R= 20~22.5 +11.0=31.0~33.5m  
楼层层高按 4.0m ,最大 Ls =10.7m ,故,最大保护半径 R= 20~22.5 +10.7=30.7~33.2m  
消火栓最大保护半径的一般取值为: 30m   (最好保守一点)  
③车库室内消火栓的保护半径不应超过 25 米。  
15、阀门、清扫口、通气管:  
①给水支管加阀门: 3 个及以上配水点。  
②配水管道成环形:多于 3 个淋浴器。  
③排水支管设清扫口:  
2 个及以上大便器(铸铁管)、  
3 个及以上卫生器具(铸铁管);  
4 个及以上大便器(塑料管)。  
④设环形通气管:  
a 、连接 4 个及以上卫生器具且支管长度大于 12m 的排水横支管。  
b 、连接 6 个及以上大便器的排水横支管。  
⑤设专用通气立管或特殊配件单立管:别墅、多层公寓、高级住宅和公共建筑、 10 层及以上的的高层建筑。  
16、多层建筑需设室内消火栓:  
①建筑占地面积大于 300   平米的厂房(仓库)。  
②体积大于 5000 立方的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑、档案馆建筑等。  
③特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等,超过 1200 个座位的礼堂、体育馆等。  
④超过 5 层或体积超过 1 万立方的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑。  
⑤超过 7 层的住宅(住宅应按 GB50368 2005 9.1.16 条备注进行层数折算)。  
17、多层民用建筑需设自动喷水:  
①建筑面积超过 500 平米的可燃物品的地下库房、地下商店。  
②特等、甲等或超过 1500 个座位的其它等级的剧院;超过 2000 个座位的会堂或礼堂;超过 3000 个座位的体育馆;超过 5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等。  
③任一楼层建筑面积大于 1500 平米或总建筑面积大于 3000 平米的展览建筑、商店、旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部。  
④设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000 平米的办公楼等。(走道、办公室、餐厅、商店、库房、无楼层服务员的客房)。(原因:可燃物较多,火灾容易沿着空调管道蔓延扩大)  
⑤歌舞、娱乐、放映、游艺等公共娱乐场所(设在地下、半地下、 4 层及以上或者设在 1 2 3 层且任一层建筑面积超过 300 平米)。(游泳场所除外)  
⑥藏书量超过 50 万册的图书馆。  
⑦特级、甲级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库应设惰性气体灭火系统。特级、甲级档案馆中的其他档案库房、档案业务用房和技术用房,乙级档案馆中的档案库房可采用水喷雾灭火系统或非卤代烷气体灭火系统。  
18、多层民用建筑需设雨淋:  
①特等、甲等或超过 1500 个座位的其它等级的剧院和超过 2000 个座位的会堂或礼堂的舞台的葡萄架下部。  
②建筑面积 ≥400 平米的演播室,建筑面积 ≥500 平米的电影摄影棚。  
19、高层民用建筑需设自动喷水:  
①建筑面积不超过 100 米的一类高层建筑及其裙房(除游泳池、溜冰场、建筑面积小于 5 平米的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅户内、不宜用水扑救的部位)。  
②二类高层公共建筑(公共活动用房,走道,办公室,旅馆的客房,自动扶梯的底部,可燃物品库房)。  
③歌舞、娱乐、放映、游艺场所,空调机房,公共餐厅,公共厨房,经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室。  
35 层及以上的住宅建筑(按《住宅建筑规范》第 9.6.2 条)  
20、汽车库需设自动喷水(中危险Ⅱ级):  
①Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库(停车数量> 300 151~300 51~150 )。  
②停车数超过 10 辆的地下汽车库。  
③Ⅰ类修车库(修车位> 15 )。  
21、人防工程需设自动喷水  
①建筑面积大于 1000 平米的人防工程。  
②歌舞、娱乐、游艺、放映场所。  
③建筑面积大于 500 平米的地下商店。  
22、中危险级场所配水管控制的标准喷头数:  
注:不能套用 GB50084-2001 8.0.7 ,还应按规范第 8.0.5 条考虑压力均衡(才不会出现配水管网前后压力差过大,导致喷头出流量偏差过大); DN25,1 个; DN32 2 个; DN40 3 4 个; DN50 5 6 个;   DN70     7     9   个;   DN80     10     12   个;   DN100     13     16   个。  
23、喷淋玻璃球喷头:  
直立型 ZSTZ ,下垂型 ZSTX ,吊顶型 ZSTD ,边墙直立型 ZSTZB ,边墙水平型 ZSTSB  
流量系数 K 80(DN15),K=115(DN20), K=160(DN25), K=200(DN32)  
选用原则:一般为环境温度+ 30  
57 , ;68 , ;79 , ;93 , 绿 ;141 , 蓝。  
24、管道试验压力  
①工作压力 ≤1.0MPa 的室内、外给水、中水、消火栓系统,以及室外热水系统:工作压力的 1.5 倍,但不得小于 0.6MPa  
②工作压力 ≤1.0MPa 的室内热水系统及蒸汽、热水采暖系统:系统顶点的工作压力加 0.1MPa ,并不小于 0.3MPa (顶点压力)。热交换器:工作压力的 1.5 倍。  
③自动喷水系统:工作压力 ≤1.0MPa 时,为工作压力的 1.5 倍,并不小于 1.4MPa ;工作压力> 1.0MPa 时,为工作压力加 0.4MPa  
④阀门的强度试验压力为公称压力的 1.5 倍,严密性试验压力为公称压力的 1.1 倍。  
25、气体灭火系统防护区要求  
①七氟丙烷、 IG541 、气溶胶:管网灭火系统,面积不宜大于 800 平米,且容积不宜大于 3600 立方;预制灭火系统,面积不宜大于 500 平米,且容积不宜大于 1600 立方。  
②一个组合分配系统所保护的防护区不应超过 8 个。一个防护区设置的预制灭火装置,其数量不宜超过 10 台,并应能同时启动,其动作响应时间差不得大于   2s    
26、超细干粉灭火装置防护区要求  
①预制灭火装置,面积不宜大于 500 平米,且容积不宜大于 2000 立方。  
②一个防护区或保护对象宜用一套预制灭火装置保护。一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过 4 套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于 2s  
27、塑料管代号:  
聚丁烯, PB ;交联聚乙烯, PEX ;改型聚丙烯, PPR ;铝塑复合管, PAP ;玻璃钢管, FRP ;高密度聚乙烯, HDPE ;低塑聚氯乙烯, UPVC ;氯化聚氯乙烯, CPVC ;丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯,   ABS(   工程塑料   )    
28、常用单位换算  
①热量: 1cal( )=0.001 大卡 =4.186J( 焦耳 ) 1 大卡 =1Kcal( )  
②耗热量: 1 万大卡 / 小时 =1.16 千瓦; 1W( ) 1J S 3.6KJ h  
③压力: 1bar=1kg/c 平米 =100KPa=0.1MPa=10mH2O 1Mpa 100mH2O  
④面积: 1ha( 公顷 )=10000 平米 ( 平方米 )=15 亩, 1 亩= 666.67 平米 ( 平方米 )  


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防应急照明

在建筑防火中,疏散是必须考虑的一个重要且关键的问题! 疏散是有规划、有保障、有序的撤离火场及相关区域 ,在设计阶段已规划好疏散路径。疏散与逃生有本质区别,后者是无序的、混乱、无组织的逃离火场及相关区域,会影响人们有序撤离。 因此, 疏散路径、疏散通道都有相关的技术措施以保障其畅通。消防应急照明和灯光疏散指示标志便是其中的技术措施之一。 至于消防应急照明的定义还需要等待条文说明,因为我国有多部应急照明国家标准,其定义、内涵有所不同。

回帖成功

经验值 +10