土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防应急照明

消防应急照明

发布于:2023-02-12 19:22:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

在建筑防火中,疏散是必须考虑的一个重要且关键的问题! 疏散是有规划、有保障、有序的撤离火场及相关区域 ,在设计阶段已规划好疏散路径。疏散与逃生有本质区别,后者是无序的、混乱、无组织的逃离火场及相关区域,会影响人们有序撤离。

因此, 疏散路径、疏散通道都有相关的技术措施以保障其畅通。消防应急照明和灯光疏散指示标志便是其中的技术措施之一。 至于消防应急照明的定义还需要等待条文说明,因为我国有多部应急照明国家标准,其定义、内涵有所不同。

请点击阅读:   建筑电气杂谈(十五):谈谈应急照明那点事!
常见问题问与答122——关于消防应急照明  


疏散路径上需要有最低照度要求,以保障疏散的人们看清路径。而灯光疏散指示标识是让人们看清楚疏散的方向,便于有序撤离到安全地方。因此, 供电电源要能连续供电以满足安全疏散要求

为此, 工程建设强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 有相关的规定。

该规定与《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)第10.1.5条在民用建筑方面的规定保持一致!

该规定也与《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB 51309-2018第3.2.4条的规定基本一致。 该条民用建筑部分内容归纳如表1所示,并增加相应的说明。
表1  GB 51309-2018第3.2.4条的有关规定

建筑类型

持续工作时间(h)

说明

建筑高度大于100m的民用建筑

≥1.5

建筑高度高、人员密集、一旦发生火灾扑救难度大、人员疏散时间长

医疗建筑

≥1.0

病人、老人行动缓慢、有些老人身体欠佳,疏散时间较长

老年人照料设施

总建筑面积大于10万m2的公共建筑

建筑面积大,建筑内人员众多,疏散难度大,疏散时间长

总建筑面积大于2万m2的地下、半地下建筑

火灾危险性大,建筑内人员多,火灾扑救难度,人员疏散难度也大,疏散时间长

其他建筑

≥0.5

一旦发生火灾,扑救难度相对降低、疏散时间相对较短