一直以来,消防排烟风机及送风风机必须在消防主机的多线盘上设置启停按钮,这也是规范上强制性条文规定的内容,如下:
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)/4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
4.1.4条文说明:消防水泵、防烟和排烟风机等消防设备的手动直接控制应通过火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器的手动控制盘实现,盘上的启停按钮应与消防水泵、防烟和排烟风机的控制箱(柜)直接用控制线或控制电缆连接。但是,最近刚刚发布并于2022年10月1日起开始实施的《建筑电气与智能化通用规范》(GB55024-2022)中,取消了消防风机多线启动方式的强制性要求:5.3.1 消防水泵、防烟和排烟风机应采用联动/连锁控制方式,还应在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置。《建筑电气与智能化通用规范》为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行,现行工程建设标准中有关规定与该规范不一致的,以该规范的规定为准。因此,除了消防水泵外,消防排烟风机、防烟风机不再强制性要求设置手动直接控制装置,即消防主机上的多线盘控制装置。