土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新规初探三:无窗房间室内装修材料燃烧性能等级重大变化

新规初探三:无窗房间室内装修材料燃烧性能等级重大变化

发布于:2023-02-06 09:35:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


对于建筑内无窗的房间,根据现行规范要求室内装修材料的燃烧性能等级应为 A级 ,详见《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017
4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。
无窗房间发生火灾时有几个特点:火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大;室内的烟雾和毒气不能及时排出;消防人员进行火情侦察和施救比较困难。因此,将无窗房间室内装修的要求强制性提高一级。
对此,该规范主编单位还对无窗房间的定义作出过专门的解析:

住房和城乡建设部标准定额司:

    关于你司转来的文件收悉,经征询专家意见,现回复如下:
    《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中第4.0.8条明确规定:无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。
    在规范条文说明中对本条规定的目的进行了说明,无窗房间发生火灾时有几个特点:
(1)火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大。
(2)室内的烟雾和毒气不能及时排出。
(3)消防人员进行火情侦察和施救比较困难。
房间内如果安装了能够被击破的窗户、外部人员可通过该窗户观察到房间内部情况,则该房间可不被认定为无窗房间。
中国建筑科学研究院有限公司
2018年11月9日
但是 4.0.8 条规定作为强条将在《建筑防火通用规范》GB55037-20222023年6月1日废止,而《建筑防火通用规范》对于无窗房间的室内装修要求并无明显要求,纵观规范全文均无“无窗房间”一词。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水管网

今天学习消防给水管网的一般规定 1.(2016-实务-63)下列关于消防给水设施的说法中,错误的是(    )。 A.消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量 B.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态 C.室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀后分开设置

回帖成功

经验值 +10