在水处理项目现场呆久了,啥奇葩事都能遇上,老朽开一个专场,跟大家分享一下,乐呵乐呵。
前些年在唐山做过一个除盐水项目,甲方是一家化工厂。
原水是当地地下水,电导率400多,流程:机械过滤+一级RO+混床,要求产水电阻率大于5兆欧。
类似项目做过不少,从没有出过问题。
可这次就怪了,调试完了,化验员取水样到中心化验室化验,连着几次不合格。
水不合格,验收通不过,钱拿不到啊!着急呀!
难道是树脂再生不行?再来几次。
连着三天,每天再生一次树脂,折腾的够呛。可一化验,还是不行。
明明现场仪表显示是10兆欧,咋到化验室就不行了呢?
好在老朽是学化工的,发现这家化工厂是生产苯酐的,生产过程中有大量二氧化碳排放,空气中二氧化碳浓度比较高,化验员小姐姐取完样,三角瓶敞着口,穿着恨天高,一步三摇地走几百米才到化验室,难怪不合格。
跟甲方总工程师一说,对方也是明白人,一切OK!钱到手,回家过年!
0人已收藏
2人已打赏
免费7人已点赞
分享
水处理
返回版块42.42 万条内容 · 1448 人订阅
阅读下一篇
王者归来的离子交换制除盐水技术提起除盐水生产,大部分人会想到反渗透技术,而离子交换技术似乎只存在于若干年前。其实,在要求污水“零排放”的今天,离子交换制除盐水技术,大有“王者归来”的势头。下面将RO系统与离子交换系统作一下比较,看看那种技术更有优势。1、RO比离子交换系统建设费用低 不对。比较建设费用时,必须将整个系统的费用一并考虑。RO包括了预处理系统,就整个项目而言,RO系统建设费用比离子交换系统高。