14.1.1 当基坑工程存在下列情况时,可采用基坑土体加固措施:
1 基坑稳定及变形控制需要;
2 基坑开挖放坡、施工道路、运土坡道和地下结构施工等需要;
3 环境保护需要。
14.1.2基坑土体加固可采用深层搅拌法、注浆和高压喷射注浆法等,加固方法的选择应综合考虑土质条件、加固体性能要求加固深度、环境保护、场地条件及工期等因素。
14.2.3 坑中坑土体加固应满足下列要求:
1 当坑中坑与基坑坑壁较近时,宜与被动区加固体连成整体;
2 坑中坑高差大、形状复杂、面积较小以及水文地质条件差时,宜采取满堂加固措施。
3 加固体的底标高宜控制在坑底标高以下不小于3m;顶标高不应低于基础底板底标高,并宜根据基坑变形控制要求适当提高。
14.2.6 深层搅拌法加固设计应满足下列要求:
1 单轴或双轴水泥土搅拌桩适用于黏性土、淤泥和淤泥质土、素填土等地基,加固深度不宜超过15m;
2 三轴水泥土搅拌桩适用于黏性土、淤泥和淤泥质土、素填土、粉土和砂土等地基,加固深度不宜超过25m。
14.2.7 高压喷射注浆法适用于黏性土、淤泥和淤泥质土、填土、粉土、砂土和碎石土等地基,下列情况宜采用高压喷射注浆法加固处理:
1 地下障碍物厚度大、成分复杂;
2 施工时间相差较长、强度差异明显的新老截水帷幕交接处止水措施;
3 施工场地狭小。
14.2.8 高压喷射注浆法加固设计应满足下列要求:
1 设计有效桩径应根据现场试验确定;
2 当用于地下连续墙槽壁加固时,应采用定向摆喷;3 淤泥和淤泥质土地基宜采用单重管法或双重管法。
14.2.9 注浆法适用于填土、粉土、砂土和碎石土等地基,下列情况可采用注浆法加固措施:1 浅层地基处理;2 地基填充和抗渗加固;3 对基坑周边保护对象的加固。
14.3.1 加固采用的水泥宜采用强度等级不低于P.042.5级的普通硅酸盐水泥,当加固用于提高地基土的强度、减少压缩性时,水泥土28天龄期的无侧限抗压强度不宜小于0.8MPa,水泥掺量及水灰比应符合下列规定:
1 单轴或双轴水泥土搅拌桩的水泥掺量不宜小于15%,水灰比宜为0.45~0.55;
2 三轴水泥土搅拌桩水泥掺量不宜小于20%,水灰比宜为1.2~2.0;
3 高压喷射注浆法的水泥掺量不宜小于25%,水灰比宜为0.7~1.0;
4 对淤泥和淤泥质土层,应适当增加水泥掺量。
14.3.2 加固桩的桩间搭接应保证加固体的连续性和整体性,根据土质条件、加固工艺、垂直度允许偏差、加固体深度等因素综合确定,并不应小于100mm。
14.3.3 当加固体顶标高位于地面以下较深处时,应采取下列处理措施:
1 采用深层搅拌法加固时,桩顶标高以上部分宜采取低掺量回掺施工措施,单轴或双轴水泥土搅拌桩水泥回掺量宜为6%~8%,三轴水泥土搅拌桩加固的水泥回掺量宜为8%~12%;2 采用注浆法或高压喷射注浆法加固时,对加固体顶面以上的注浆孔宜采取注浆措施填实。
14.3.4 被动区加固体应紧贴围护墙布置;采用深层搅拌法加固时,如搅拌桩加固体不能紧贴围护墙,应采用高压喷射注浆或注浆措施,对围护墙与搅拌桩加固体之间的土体进行加固补强。
加固深度范围内水泥土与土复合层抗剪强度指标的确定以及侧向基床比例系数"m"的取值是工程上至为关心的问题。
关于水泥土与土复合层抗剪强度指标的确定,根据Hsieh.H.S,"Application of JG and DMP to reduced excavation in-duced diaphram wall deflection”文可假定复合层的内摩擦角与土相同,而复合层的粘聚力c,按下式计算:cp=0.25qu*Ir,+cs(1-Ir)
式中 qu为水泥土无侧限抗压强度,Ir为加固深度范围水泥土的置换率,cs为土的粘聚力。
公式右边的0.25为经验系数。根据日本的有关资料,当水泥土无侧限抗压强度 g.=500~4000kPa时,其粘聚力c=100~100kPa,一般约为qu的20%~30%,内摩擦角=20°~30°。公式中0.25的经验系数,与日本的试验资料相吻合。
关于水泥土加固体与土复合层侧向基床比例系数m的确定,可按以下工程上常用的公式计算:msp=mp*Ir+ms(1-Ir)
式中msp为复合层m值,mp为水泥土加固体m值,ms为土的m值。
两个算例:
(1)、根据杭州市地铁1号线有关车站坑底软粘土采用高压旋喷桩满堂加固,由实测资料反分析得到的mp值为7000kN/m?,对流塑状粘性土ms=500~2000kN/m?,如取水泥土加固体置换率lr=0.25,则由上式可算得m=2125~3250kN/m?。
(2)、土的抗剪强度指标cs=10kPa,φs=10°;水泥土的无侧限抗压强度qu=800kPa,lr=0.25,则加固深度范围内水泥土与土复合层的粘聚力csp为
csp=0.25qu*Ir,+cs(1-Ir)=0.25×800×0.25+10(1-0.25)=57kPa。取φsp=φs=10°
知识点:土体加固后土层参数如何变化
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
地基基础
返回版块12.09 万条内容 · 674 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发