土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设计验收:消防水泵启泵时间,到底是多少?

设计验收:消防水泵启泵时间,到底是多少?

发布于:2023-02-01 10:27:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

本文所述的消防水泵启泵时间,是指消防泵启动柜接到启动指令后,达到正常运行状态(满足设计流量和扬程)所需的时间。

同时,本文也解说了末端试水装置测试时水泵启动时间要求,以及双电源切换柜的双电源切换时间要求。      


 

一、消防水泵的正常启泵时间不应大于55s;当主泵出现故障,需切换至备用泵时,启泵时间不应大于2min。

消防给水及消火栓系统技术规范11.0.3规定:消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,综合《自动喷水灭火系统施工及验收规范7.2.3,可知:

1、以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。

2、当消防主泵出现故障,需切换至备用泵启动时,消防水泵应在2min内投入正常运行,其中消防主泵切换至备用泵的电源切换时间不应大于3s。

注:当消防主泵发生故障时,启动柜自动切换至备用泵,切换时间不应大3s。依据为《消防联动控制系统4.4.1.9:如果受控设备为一用、一备相互切换设备,在用的受控设备发生故障时,消防电气控制装置应能在3s内自动切换至备用设备,同时发出相应的指示信号。

二、机械应急启泵时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。

消防给水及消火栓系统技术规范11.0.12:消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。

三、湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。(8.0.6

自动喷水灭火系统施工及验收规范8.0.6:消防水泵验收应符合下列要求:湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。

四、 消防水泵的双电源切换应符合下列规定(11.0.17):

1、 双路电源自动切换时间不应大于2s ,即双电源自动切换装置的切换时间不应大于2s。
双路电源切换装置设置在水泵启动柜前端,当双回路电源的某一路电源失电时,自动切换至备用电源回路供电,这个切换时间通常与消防水泵的启动时间无关。
2、 当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s
如备用泵采用内燃机动力消防泵(比如: 柴油机消防泵组),主泵故障切换至备用的内燃机动力消防泵时,可在主泵启动时间(55s)基础上,叠加切换时间(15s)和内燃机动力消防泵的正常启动时间(依产品标准和规范要求确定)。

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某地消防水泵安装图

https://ziliao.co188.com/d62409723.html


知识点:消防水泵启泵时间


  • 翊声执言
    翊声执言 沙发

    谢谢楼主已收藏

    2023-03-31 13:27:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵、风机-控制柜,设计验收30问!附:消防电梯、消防控制室!

消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障! 这类控制柜(启动柜)涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异!是设计、施工、检测验收的盲点和痛点! 本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。   全文27节,精选消防水泵(风机)控制柜在设计验收中的近30个问题,要点如下:

回帖成功

经验值 +10