本文所述的消防水泵启泵时间,是指消防泵启动柜接到启动指令后,达到正常运行状态(满足设计流量和扬程)所需的时间。
同时,本文也解说了末端试水装置测试时水泵启动时间要求,以及双电源切换柜的双电源切换时间要求。
《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.3规定:消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,综合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》7.2.3,可知:
1、以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。
2、当消防主泵出现故障,需切换至备用泵启动时,消防水泵应在2min内投入正常运行,其中消防主泵切换至备用泵的电源切换时间不应大于3s。
注:当消防主泵发生故障时,启动柜自动切换至备用泵,切换时间不应大3s。依据为《消防联动控制系统》4.4.1.9:如果受控设备为一用、一备相互切换设备,在用的受控设备发生故障时,消防电气控制装置应能在3s内自动切换至备用设备,同时发出相应的指示信号。
《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.12:消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》8.0.6:消防水泵验收应符合下列要求:湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d62409723.html
知识点:消防水泵启泵时间
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
消防水泵、风机-控制柜,设计验收30问!附:消防电梯、消防控制室!消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障! 这类控制柜(启动柜)涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异!是设计、施工、检测验收的盲点和痛点! 本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。 全文27节,精选消防水泵(风机)控制柜在设计验收中的近30个问题,要点如下:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主已收藏
回复 举报