土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵、风机-控制柜,设计验收30问!附:消防电梯、消防控制室!

消防水泵、风机-控制柜,设计验收30问!附:消防电梯、消防控制室!

发布于:2023-02-01 10:25:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障!

这类控制柜(启动柜)涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异!是设计、施工、检测验收的盲点和痛点!

本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。

 

全文27节,精选消防水泵(风机)控制柜在设计验收中的近30个问题,要点如下:

1 适应的产品标准和认证标准

2 手自动状态下的启停按钮功能处置

3 手动状态下是否应接受外部控制信号

4 平时运行时控制装置的状态设置要求

5 启动后能否自动停止

6 怎样理解专用供电回路

7 双电源回路的设置要求

8 两路电源的供电要求

9 消防水泵的启动时间

10 控制装置及设置房间的防护等级

11 各规范要求的矛盾及协调处置

12 误区: 从启动停止按钮接线是否正确!

     等等

 

消防水泵(风机)控制柜-检测验收实例分解

 

疑难解答·处置

一、消防水泵(风机)控制柜包括哪些装置?补风风机是否属于这类控制柜?

本文所述的消防水泵(风机)控制柜,包括消防水泵、机械加压送风风机(防烟风机)、机械排烟风机等的启动柜和双电源自动切换装置(双电源切换柜)等,通常统称为消防电气控制装置。

机械排烟系统的补风系统风机控制柜,也应参照防排烟风机控制柜的相关要求执行。

为方便阅读,消防水泵(风机)控制柜简称“控制柜”,消防水泵(风机)启动柜简称“启动柜”。

二、控制柜有没有产品标准和认证标准?

消防水泵(风机)控制柜尚没有专项产品标准,目前适应的产品标准是《消防联动控制系统》(GB16806-2006),具体要求参4.4章“消防电气控制装置”

消防水泵(风机)控制柜的产品认证属于自愿性认证,产品认证实施规则:《火灾报警产品 火灾探测报警产品》(CCCF-CPRZ-15:2019)。

三、一用一备启动柜、二用一备启动柜、三用一备启动柜,这些不同类型的启动柜,是各自独立的检验报告还是可以共用一个检验报告?

是各自独立的检验报告(型式试验),在检验报告的产品特性描述中,会明确“一用一备切换功能”、“二用一备切换功能”或“三用一备切换功能”。

四、当启动柜的转换开关处于自动状态时,其启动、停止按钮是否有效?

启动、停止按钮属于手动控制方式,《消防联动控制系统》(GB16806-2006)4.4.1.3要求:消防电气控制装置应能以手动方式控制受控设备进入预定的工作状态。在自动工作状态下或延时启动期间,手动插入控制应优先。

依此,不管启动柜的转换开关处于自动状态或手动状态,其启动、停止按钮应始终有效。

五、当控制柜处于手动状态时,控制柜是否接受外部信号的控制?是否可以通过火灾报警联动、消防控制中心远程手动?

当控制柜切换按钮处于“手动”状态时,应切断外部信号,外部信号不再有效,这是控制柜最基本的安全保护措施。示例:1、在进行消防水泵或风机的检修或保养等工作时,为确保人员和设备安全,可将控制柜置于“手动”状态,这时外部启动信号不再有效。2、有些灭火系统一旦误动作,其经济损失或社会影响很大时,可采用手动状控制,将控制柜置于“手动”状态。(注:控制柜置于手动状态时,外部控制信号被切断,应保证24h人工值班)

依此,当控制柜的“自动手动”切换按钮处于“手动”状态时,控制柜不受外部信号控制,不能通过火灾报警联动、消防控制中心远程手动等方式控制消防泵和消防风机。

规范依据:《消防联动控制系统4.4.1.1 消防电气控制装置应具有手动和自动控制方式,并能接收来自消防联动控制器的联动控制信号,在自动工作状态下,执行预定的动作,控制受控设备进入预定的工作状态。

六、规范要求“消防水泵控制箱(柜)的启动、停止按钮,应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的(消防联动控制器)手动控制盘”,依此, 是否需要从泵控制箱(柜)的启动、停止按钮接线?

控制柜作为成套电气产品,遵行相关国家标准及认证要求,不应现场变更和改动。

控制柜配套有专用的启动、停止接线端口,消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至消防水泵控制柜,接入控制柜的启动、停止接线端口,不应从消防水泵控制箱(柜)的启动、停止按钮接线。

不管启动柜处于自动或手动状态,其启动停止按钮始终有效,如将启动停止按钮直接连接至消防控制室手动控制盘上,则消防控制室手动控制盘上的启动也将始终有效,即使启动柜处于手动状态,也可远程启动消防设备,可能给带来安全风险,应予禁止!

七、《消水规》11.0.7要求采用硬拉线直接启动消防水泵,是指什么样的连线方式?是否需要在消防控制室设置设置220V或380V的启泵装置?

本条文要求的“硬拉线直接启动消防水泵”,就是消防联动控制器的直接手动控制盘启动消防水泵,并无其他特殊要求,没必要也不宜在消防控制室设置设置220V或380V的启泵装置。

八、直接手动控制盘启动水泵后,联动控制器复位导致水泵停止,这种情况是否符合要求?

控制器复位有“手动复位”和“故障自复位”等多种情况,复位即停泵当然不许可!

依据1:消防水泵的多线启动不应受控制器故障状态的影响,依此复位即停泵不应许可(注意与远程手动停止功能有本质区别)。

依据2:《消水规》1.0.2:消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。本强条很明确:必须由“有管理权限的工作人员”手动停止。

九、水泵及风机控制柜能否自动停止?比如,压力开关或流量开关连锁消防水泵启动后,当压力开关或流量开关复位时(启动条件消失),是否需要同步自动停止消防水泵?很多项目的水泵和风机在启动条件消失后,同步停止水泵或风机,这种做法对吗?

这种做法不对。

消防水泵一旦启动,就不能自动停止,应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。《消水规》11.0.2明确规定:消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

对于消防风机,一旦启动,除规范要求的自动停止条件外(比如排烟防火阀连锁关闭排烟风机和补风机等),也不允许随便自动停止。

十、水泵、风机联动或连锁启动后,能否受消防控制中心远程手动停止?

水泵、风机联动或连锁启动后,应受消防控制中心远程控制,消防控制中心的手动控制盘应可以停止水泵(风机)运行。

十一、启动柜在正常运行时,可以设置于手动状态吗?

当启动箱(柜)处于手动启动状态时,将无法接受外部控制及启动信号,不能通过火灾报警联动、消防控制中心远程手动等方式控制消防泵和消防风机,因此,启动柜正常运行时应确保处于自动控制状态,特殊情况下需要设置于手动控制状态时,应保证有24h人工值班。

注:消防设备启动箱(柜)具备自动手动启动转换开关,当处于手动启动状态时,将切断外部启动信号。

十二、如何理解“消防设备均应采用专用的供电回路?”

根据《建筑设计防火规范10.1.6要求:消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。

如果生产、生活用电与消防用电的配电线路采用同一回路,火灾时,可能因电气线路短路或切断生产、生活用电,导致消防用电设备不能运行。因此,消防用电设备应设置专用供电回路,从配电室至现场最末级配电箱的配电线路,均应与非消防用电设备的配电线路严格分开,不得混接,当建筑内的生产、生活用电被切断时,不影响消防用电。

十三、何谓放射式配电和树干式配电?哪些设备需要采用放射式配电?

1、树干式配电是由电源引出一条供电回路(即供电干线),多个用电负荷并联在这条供电回路上的供电方式。树干式配电的开关设备及线材消耗少,但在干线故障时,停电范围大,供电可靠性低。

放射式配电是每一个用电负荷均从电源引出单独的供电回路,每个供电回路对应一个用电负荷,呈放射状布线;放射式配电的可靠性高,但线路和高压开关柜数量多。

图片

2、消防水泵、消防电梯、消防控制室、防排烟风机等的两个供电回路,应采用专用供电回路,由变电所或总配电室放射式供电。

十四、消防水泵(风机)控制柜,是否需要双回路电源供电?

根据《建规10.1.8要求:消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。也就是说,这些设备均需要采用双回路供电的方式,在现场设置双电源自动切换装置(双电源切换柜),参见图示1:

图片

(图示1)

十五、对于三级消防负荷的消防水泵(风机),其控制柜是否也需要双回路电源供电?是否需要在配电线路的最末一级配电箱处设置双电源切换柜?

三级负荷可采用单电源单回路供电,当某建筑物的电源接入为单电源单回路时,消防设备采用双回路供电的意义不大,可以施行单回路供电,不需要在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

但是,对于有双电源供电的建筑或设置有两台终端变压器的建筑,已具备设置双回路电源供电条件,即使是三级负荷,其消防设备仍应采用双回路电源供电,需要在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

十六、如何理解“双回路供电的两个回路,应分别来自不同的电源?”

       1、对于采用双回路供电的消防设备,应确保两个回路分别来自不同的电源和母线段(参见图示1),当某一电源或母线出现故障时,另一电源仍能正常使用。

       2、如采用同一电源母线的方式,则无实质意义,参图示2。

图片

(图示2)

十七、消防水泵、防排烟风机可否采用变频启动、软启动等启动措施?

对于消防水泵、防排烟风机等,不得采用变频启动、软启动等启动措施,当需要采用降压启动时,应采用传统的星三角启动或自耦降压变压器启动。

十八、消防验收时,怎样确定消防水泵的启动时间?

1、正常启泵时间55s,主泵故障切换至备用泵启泵时,启泵时间不大于2min。

2、机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。

3、湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。

十九、消防验收时,怎样确定双电源切换柜的切换时间?

消防水泵的双电源切换应符合下列规定(11.0.17):

1、双路电源自动切换时间不应大于2s,即双电源自动切换装置的切换时间不应大于2s。

双路电源切换装置设置在水泵启动柜前端,当双回路电源的某一路电源失电时,自动切换至备用电源回路供电,通常不会影响消防水泵的启动时间。

2、当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。

如备用泵采用内燃机动力消防泵(比如:柴油机消防泵组),主泵故障切换至备用的内燃机动力消防泵时,可在主泵启动时间(55s)基础上,叠加切换时间(15s)和内燃机动力消防泵的正常启动时间(依产品标准和规范要求确定)。

二十、控制柜有没有防尘和防水等防护等级要求?

启动柜和双电源切换柜等控制柜,均需满足一定的防护等级要求!

消水规11.0.9规定:消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

防排烟系统控制柜,宜参照消防水泵控制柜要求执行!

二十一、自动切换装置、配电箱(柜)、启动箱(柜)、控制箱(柜),是同一设备吗?

配电箱(柜)、启动箱(柜)和控制箱(柜),均属于习惯性称呼,没有明确的界定和定义,当消防设备的配电和启动集成在同一柜体(或箱体)内时,三者往往属于同一设备。

自动切换装置可以配套设置在配电箱(柜)、启动箱(柜)或控制箱(柜)内,也可以单独成套为双电源切换箱(柜)。

1、对于消防水泵等较大功率的电机设备,通常不能采用直接启动方式,需采用星三角启动或自耦减压启动方式,启动柜体内部器件多,占用空间较大,难以嵌入自动切换装置,自动切换装置通常会成套为独立的自动切换箱(柜),通常简称双电源切换柜。

2、对于较小功率的消防设备,可以采用直接启动方式,自动切换装置可以直接配套设置在配电箱(柜)内,成套组合为消防双电源配电箱,也称消防双电源启动箱(柜)、消防双电源控制箱(柜),这类箱(柜)组合了双回路电源自动切换、设备启动等功能。

二十二、双电源切换柜是否需要和启动柜设置在一起?

这类重要设备的自动切换装置,应和最末一级配电箱(启动柜)配套设置在一起,以尽量减少单回路供电距离。

二十三、《建规10.1.8所述的“最末一级配电箱”,其设置位置应在哪里?

自动切换装置和配电箱(启动柜)宜直接设置在设备房内(消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室、防排烟机房等),当设置在独立的配电小间时,宜贴邻设备房并采用玻璃隔窗,确保操作配电箱时能看到设备的启动和运行状态。

二十四、自动切换装置和配电箱设置在独立的配电小间时,配电小间的耐火极限有没有要求?

当自动切换装置和配电箱一起设置在独立的配电小间时,配电小间的耐火极限宜和设备机房一致,以保证消防用电设备配电箱的防火安全和使用的可靠性。

对消防设备的配电箱和控制箱应采取防火隔离措施,可以较好地确保火灾时配电箱和控制箱不会因为自身防护不好而影响消防设备正常运行。

通常的防火保护措施有:将配电箱和控制箱安装在符合防火要求的配电间或控制间内;特殊情况下,也可以采用其他防火措施对箱体进行保护。

二十五、《民用建筑电气设计标准》认为“各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电”,那么,防排烟风机是否和防火卷帘类似,并不需要在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置?

建规10.1.8为强条,应予执行:消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

将防排烟风机双电源切换箱设置于配电小间的形式,确有一些优势 ,但目前现实情况,将引发诸多问题,需要产品标准等的协调配合。

二十六、消防水泵控制柜需要巡检功能吗?或者需要设置巡检柜吗?

近年来,消防水泵的自动巡检装置已逐步成为消防水泵的标配,但是,设置消防水泵自动巡检装置的必要性,始终存在较大争议。2020年8月1日实施的《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019),要求“民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置”(13.7.7)。

二十七、消防控制室设备、消防电梯以及其他消防设备,是否适应本文要求?是否需要满足《消防联动控制系统》(GB16806-2006)要求?

消防电气控制装置的适应标准为《消防联动控制系统》(GB16806-2006),消防控制室设备、消防电梯以及其他重要消防设备,均应符合本标准要求(有专项规范或其他规范标准中另有规定者除外),本文可作参考。

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

排烟风机及消火栓消防水泵控制原理图

https://ziliao.co188.com/d62277597.html


知识点:消防水泵、风机-控制柜


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 五行缺火
    五行缺火 沙发

    完全错误!

    对于水泵、风机等重要消防设备,消控室手动控制盘不应该、也不能受控制柜手/自动状态的限制。因为多线控制盘等于现场手动操作,是人的主观意识所为,不是系统联动信号。

    用脚趾头就能想明白,当发生火灾时,假设水泵不能接收联动信号了,难道非要有人跑到泵房去启动它才行吗?

    如果存在不能启动的现实情况,完全是消防工程施工人员错误理解了手动控制盘的真正含义和设计初衷,或者是自作聪明、自以为是,把手动控制盘当作联动信号处理了。这样施工存在极其严重的安全隐患,必须立即整改。

    消防逻辑设计是人类经过无数次惨痛教训得来的,不可能有如此低劣的漏洞。因此,对于这个问题,不要犯教条主义错误,用不着查什么规范,用常理就能想得通!

    还是啰嗦一句吧,为什么要设计手动控制盘?主要是为了解决在不能联动启动设备的情况下,让消控室值班人员能远程启动它。施工方必须严格遵循这个逻辑,不能违背(什么手动状态下不能远程启动,是为了检修安全、手动状态下泵房要派人24小时值守等等,都是愚昧之见,可笑至极),在水泵控制柜接线时,一定要把来自消控室手动控制盘的专线接到控制柜的启停“按钮”上。切忌,切忌,切忌!

    2024-03-12 15:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • 翊声执言
    翊声执言 板凳

    谢谢楼主已收藏

    2023-03-31 13:27:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

联动/手动/温控释放-防火卷帘,设计验收须知!

本文阐述防火卷帘报警联动及控制要求,以及温控释放功能,并精选设计验收中常见的10个问题,逐一分解! 第一章 概述·视频分解 防火卷帘的报警联动及控制,主要包括报警联动、手动控制、温控释放、信号反馈等。 防火卷帘-主要结构及工作原理(3D) 防火卷帘-报警联动控制(3D) 防火卷帘-概述·主要分类 注:视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。

回帖成功

经验值 +10