分程控制系统在化工生产过程中应用极为广泛,它能实现如下要求:
①满足一个被调参数需要用两个以上调节介质进行调节的要求。
②实现开工初期或事故状态安全运行。
③满足负荷大幅度波动时的正常操作。
④对大口径工艺管道用两个常规的调节阀替代一个大型三通阀,既节约了投资又提高了调节品质。
下面列举分程控制系统几个实例。
分程控制系统实例1
例1为高压聚乙烯装置热水槽分程控制系统。纯水在热水槽中用0.25MPa蒸汽加热获得过热水作为冷媒,通过热水泵送入反应器夹套移去反应热,经换热后的过热水仍返回热水槽。通过对热水槽的压力分程控制和液位分程控制来调节过热水的出口温度。正常操作时压力调节器(反作用)控制副产蒸汽阀保持压力稳定,液位调节器(正作用)控制纯水阀保持液位稳定。开工初期动用0.25MPa蒸汽阀,当热水泵故障或停泵是动用热水阀。
高压聚乙烯装置热水槽分程控制系统
高压聚乙烯装置热水槽分程控制系统
高压聚乙烯装置热水槽分程控制系统分程阀数据 本文来自www.eadianqi.com
◆分程阀:阀①为气关阀;阀②为气关阀
◆工作范围:阀①在20kPa-60kPa范围内工作;阀②在60kPa-100kPa范围内工作
◆阀门口径:PIC-602的阀①的口径为2英寸/PIC-602的阀②的口径为1英寸;LIC-602的阀①的口径为3/4英寸/LIC-602的阀②的口径为3/4英寸
◆流通能力Cvmax:PIC-602的阀①的Cvmax=46/PIC-602的阀②的的Cvmax=9;LIC-602的阀①的的Cvmax=1.68/LIC-602的阀②的的Cvmax=1.68
◆可调比R:阀①的可调比R=30;阀②的可调比R=30
◆调节阀流量特性:阀①为等百分比;阀②为等百分比
◆PID调节器输出与分程阀动作关系:
实例1压力分程控制系统调节器输出与分程阀动作关系                       实例1液位分程控制系统调节器输出与分程阀动作关系
实例1压力分程控制系统调节器输出与分程阀动作关系     实例1液位分程控制系统调节器输出与分程阀动作关系

分程控制系统实例2
例2为加氢裂变装置高压分离器液位分程控制。正常操作时液位调节器(正作用)控制阀①保持液位稳定,如液位升高,调节器输出信号上升至60kPa-100kPa范围内阀②运行(关→开),使液位回到给定值。扩大了调节阀的可调范围。
副产蒸汽阀保持压力稳定,液位调节器(正作用)控制纯水阀保持液位稳定。开工初期动用0.25MPa蒸汽阀,当热水泵故障或停泵是动用热水阀。

加氢裂变装置高压分离器液位分程控制

加氢裂变装置高压分离器液位分程控制系统分程阀参数
◆分程阀:阀①为气开阀;阀②为气开阀
◆工作范围:阀①为20kPa-60kPa;阀②为60kPa-100kPa


相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范



  • 土木小唐
    土木小唐 沙发

    好文!必须收藏!

    2023-03-29 09:32:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是调节器临界比例度整定法闭环振荡法

知识点:调节器临界 临界比例度整定法又称为“闭环振荡法”,它的特点是不需要求得控制对的特性,而直接在闭合的控制系统中进行整定,临界比例度整定法常用于有自衡的被控对象。但在某些生产过程中不允许振荡的场合,该整定法就不适用了。 1、按以下操作得到临界比例度和临界周期,再进行整定①被控系统稳定后,把PID调节器的积分时间放到最大,微分时间放到零,相当于切除了积分和微分作用,只使用比例作用。②通过外界干扰或使控制器设定值作一阶跃变化,观察由此而引起的测量值振荡。

回帖成功

经验值 +10