知识点: 施工图设计审查(建筑设计)
施工图审查中常见的建筑设计问题
0人已收藏
0人已打赏
免费39人已点赞
分享
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 441 人订阅
阅读下一篇
施工图设计审查(建筑防火)第二章 建筑防火 2.1 厂房和仓库 1、规范规定,当非高层厂房(仓库)屋面板的耐火极限达不到0.5h时,防火墙升出屋面0.5m,往往很难做到,是否可参考图集《07J905-1》P61页做法,局部增加屋面板耐火极限,防火墙不升出屋面。或者采用防火墙升至钢梁底,钢梁做防火处理,在钢梁上部再增加0.5m高的防火墙。 答:对于钢结构屋面,防火墙高出屋面会产生很多防水构造问题,难以解决。可以参照此图集做法,防火墙在钢梁底部时,要将钢梁和檩条之间的空隙进行防火封堵,采用整个钢梁防火包裹外加屋面底部防火带的做法。