土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 单桩竖向静载试验

单桩竖向静载试验

发布于:2023-01-30 11:46:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
静载试验是确定单桩竖向承载力最为可靠的一种方法。它适用于各种情况下对单桩承载力的确定。尤其是重要建筑物或者地质条件复杂、桩的施工质量可靠性低及不易准确地用其他方法确定单桩竖向承载力的情况。

桩基规范要求,在同一条件下的试桩数量,不宜小于总桩数的1%,并且不应少于3根。挤土桩在设置后须隔一段时间才开始载荷试验。所需的间歇时间:预制桩在砂类土中不得少于7天;粉土和粘性土不得少于15天;饱和软粘土不得少于25天。这是由于打桩时土中产生的孔隙水压力有待消散,且土体因打桩扰动而降低的强度也有待随时间而部分恢复。灌注桩应在桩身混凝土达到设计强度后才能进行。

图片

↑堆载法

图片

↑锚桩法

单桩竖向抗压静载试验装置主要有荷载系统和观测系统两部分组成。工程中常用的加载反力装置有压重平台反力装置(堆载法)和锚桩横梁反力装置(锚桩法)两种,如上图所示。



试验时,在桩顶用千斤顶逐级加载,记录变形稳定时每级荷载下的桩顶沉降量,直到桩失稳为止。由试验结果绘制荷载
Q—沉降S曲线以及沉降S和时间对数lgt曲线。

图片单桩Q-s曲线

图片

单桩s-lgt曲线

根据测得的曲线可按下列方法确定单桩竖向极限承载力:
  
1)当Q-s曲线的陡降段明显时,取相应于陡降段起点的荷载值;
2)当Q-s曲线呈缓变型时,取桩顶总沉降量s=40mm所对应的荷载值。当桩长大于40m时,宜考虑桩身的弹性压缩,适当增加对应的总沉降量。
3)当在试验中出现Δsn+1/Δsn≥2,并且24小时尚未达到稳定时,取sn所对应的荷载值。其中Δsn和Δsn+1分别为第n级和第n+1级荷载产生的桩顶沉降增量。
4)按上述方法判断有困难时,可结合s-lgt曲线综合判定。取s-lgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。



对于参加统计的试验桩,当各个单桩竖向极限承载力极差不超过平均值的30%时,可取其平均值作为单桩的竖向极限承载力标准值。极差超过平均值的30%时,宜分析其原因并增加试桩数量,结合工程具体情况确定极限承载力。对于柱下桩承台只有3根桩或少于3根桩的情况,则取最小值。
按上述方法确定单桩竖向极限承载力Quk后,单桩竖向承载力特征值Ra
   Ra=Quk/K                                
式中  K—安全系数,一般取K=2


知识点:单桩竖向静载试验

单桩竖向静载试验

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 644 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础的埋置深度

埋置深度的概念 直接支承基础的土层称为持力层,其下的各土层称为下卧层。基础埋置深度(简称埋深)是指基础底面至天然地面的距离。选择基础埋深就是选择合适的持力层,使之满足承载力要求。 为了保证基础安全,同时减少基础的尺寸,要尽量把基础放在良好的土层上。但是基础埋置过深不仅施工不方便,并且提 高基础的造价,因此,应该根据实际情况选择一个合理的埋置深度。在保证安全可靠的前提下,尽量浅埋。

回帖成功

经验值 +10