土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电源的接地一般标准介绍

电源的接地一般标准介绍

发布于:2023-01-29 15:39:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]

一般规定

智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。

设计要素

应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。

为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。

供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。

根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。

电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。

00002.png

应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。

智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。

在智能化系统设备和电气设备的选择及线路敷设时应考虑电磁兼容问题。

设计标准

甲级标准应符合下列条件:

1、应有两路独立电源供电,并在末端自动切换。

2、重要的设备应配备UPS电源装置。

3、电源质量应符合下列规定:

(1)稳态电压偏移不大于±2%;

(2)稳态频率偏移不大于±0.2Hz;

(3)电压波形畸变率不大于5%;

(4)允许断电持续时间为0~4ms。

当不能满足上述要求时,采用稳频稳压及不间断供电等措施。

4、重要设备应采用放射式专用回路供电,其他设备可采用树干式或链式供电。

5、电力干线与弱电干线应分别设置独立的楼层配电间和楼层弱电间,配电间和弱电间的大小及水平出线位置应留有裕量,其地坪宜高出本层地坪30mm。

6、智能化系统的总控制室(主机房)应设置专用配电箱,该专用配电箱的配出回路应留有裕量。

7、每层或每个承租单元内应设置专用的用户配电箱,从该用户配电箱引出的电源线路应与弱电线路分开敷设。

8、地面配线可采用架空地板配线方式或网络地板配线方式。

9、吊顶内应设线槽或穿管敷设。

10、电源插座:

容量:办公室宜按60V·A/m2以上考虑;

数量:办公室宜按20个/100m2以上设置(每个插座宜按300V·A计算);

类型:插座必须带有接地极的扁圆孔多用插座。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压脉冲电源各元部件的工作电路

本文主要介绍了高压脉冲电源各元部件的工作电路,选取的元器件等等。对实际应用中磁控管测试台的设计具有一定价值,接下来就和小编一起来了解一下吧。 在控制电路的电路中,触发输入经过一个跟随器以后与过流故障和过压故障一起输入一个与门。当无过流故障或者过压故障时,与门输出端随着触发输入端的电平变化而变化。当存在过流故障或者过压故障或者两者兼而有之时,其输入端将出现低电平,那么无论触发输入端的电平如何变化,与门输出端都为低电平,即无电压输出。这样就能保证在当前取样电流或者电压出现过高时,调制开关能自动关闭。

回帖成功

经验值 +10