话说泄压面积的计算
是注册消防工程师考试中的难点
也是很多备考一消同学的痛点
因为此题一出
就是一招毙命的那种
为了你们考试不出现下图场景
维姐今天特地作为一个专题给大家详细讲解
也希望这个痛点可以转化成你们的兴奋点
对于19年首次参加考试的同学
可能不信它的难度
那么你来看看下面这道案例题的第3小题
我知道你信了
而且需要
喝完以后
就结束了吗
没有
哈哈
好了正经一点
进入状态
听维姐说
只需四步
第一步:学习规范原文
《建筑设计防火规范》
3.6.4 厂房的泄压面积宜按下式计算,但当厂房的长径比大于3时,宜将建筑划分为长径比不大于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积:
A=10CV2/3
式中:A——泄压面积(㎡);
V——厂房的容积(m?);
C——泄压比,可按表3.6.4选取(㎡/m?)。
表3.6.4 厂房内爆炸性危险物质的类别与泄压比规定值(㎡/m?)
注:1 长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的建筑横截面积之比。
2 K尘是指粉尘爆炸指数。
第二步:维姐简化版
第三步:狠抓关键细节
对于泄压面积的计算关键细节
很显然是长径比
请看下图
第四步:消化例题
题目:已知某镁粉厂房(平面图如下)跨度(W)12.0m,长度(L)36.0m,平均高度(H)6.5m。确定厂房的泄压面积。
计算过程:
解答:
1)查表3.6.4,得C=0.110
2)计算厂房的长径比
36×(12+6.5)×2/(12×6.5×4)=4.3>3
因此需要将该厂房分为两段计算
3)以上计算结果不满足本条文的要求,
因此将该厂房分为两段再进行长径比计算
(也可视情况分成多个计算段):
18×(12+6.5)×2/(12×6.5×4)=2.1<3
(满足长径比的要求)
4)计算每段厂房的容积:
V=18×12×6.5=1404m3
5)代入公式(3.6.4)
(每段的泄压面积)
6)整个厂房需要泄压面积:
A=2×A1=2×137.9=275.8m2
因此该厂房的泄压面积为275.8m2。
别急着走
还有第五步
完成今天的作业
某甲醇合成厂房,地上1层,建筑高度为6m,总建筑面积为4000m2,划分为一个防火分区,建筑平面几何外形为长方形,长边为100m,短边为40m,按一个空间设计,承重结构采用钢框架结构,耐火等级一级,屋顶形式为平屋顶并全部采用单位质量不超过60kg/m2的不燃烧体轻质屋面板作为泄压设施。甲醇的闪点为12.22℃。该厂房的相关信息如图1.15-1所示。该厂房按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。
1.请计算该厂房的泄压面积。
以及
还有最开始的那道真题也是作业
ps:其实关于泄压面积的计算,只要能记住我上的方法,任何同学都没有问题的,但是有个难题是很多同学不会计算一个数的2/3次方,而且2/3次方算不对,前面的工作也就徒然。
所以下面我来手把手教:
算其他数字的2/3次方方法是一样的
无非把上面的1000换成你要算的数字
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/p57244458.html
知识点:泄压面积的计算
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 691 人订阅
阅读下一篇
解析——泄压面积计算案例1: 某甲醇合成厂房,地上1层,建筑高度为6m,总建筑面积为4000m2,划分为一个防火分区,建筑平面几何外形为长方形,长边为100m,短边为40m,按一个空间设计,承重结构采用钢框架结构,耐火等级一级,屋顶形式为平屋顶并全部采用单位质量不超过60kg/m2的不燃烧体轻质屋面板作为泄压设施。甲醇的闪点为12.22℃。该厂房的相关信息如图1.15-1所示。该厂房按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发