土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 挡土墙-墙前被动土压力

挡土墙-墙前被动土压力

发布于:2023-01-20 14:56:20 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

由于被动土压力计算值要比主动土压力大得多,有些情况下其值大得在设计中无法采用。所以。实际工程中真正采用被动土压力来设计挡土墙的情况比较少。

鉴于挡土墙自身稳定要求.其墙身总是要按构造要求嵌入地面以下一定深度,这样墙前产生的土压力将会挤压墙体向后推移,发生被动土压力。设计中若全部按被动土压力进行什算.会使挡土墙存在安全隐患。

通常设计中,对墙前被动土压力可作如下处理:① 当挡土墙按构造要求嵌人地面以下1m 以内的浅层时,可忽略不计被动土压力的影响. ② 当挡土墙按稳定要求嵌入地面以下1m 以上的深层时 (多数可达2-4m),可按主动土压力计算影响.而不按被动土压力什算. ③ 当按被动土压力计算挡土墙时,应对被动土压力的计算值予以 折减.即按被动土压力的某个百分数来考虑,如有文献建议按其 30%-50%采用。

理正岩土工程计算分析软件应用-支挡结构设计



图片

 铁路路基支挡结构设计规范 [附条文说明] TB10025-2019

知识点:挡土墙-墙前被动土压力

挡土墙土压力计算

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.15 万条内容 · 358 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

理正挡土墙-第二破裂角

理正岩土工程计算分析软件应用-支挡结构设计 建筑边坡挡土墙设计软件-技术手册 挡土墙设计软件-铁路-技术手册 总结:理正岩土-建坡挡土墙-扶壁式挡土墙,无论扶壁倾角如何大,都未出现第二破裂角。挡土墙设计-铁路行业-扶壁式挡土墙按照上面说明出第二破裂角。两者算出来的主动土压力差别较大。

回帖成功

经验值 +10