恒载9KN/m,活载4.5KN/m,平面投影23m,梯梁300X1200,梯柱400X400,C30 |
|
1.0D+1.0L 位移 |
|
|
|
1.3D+1.5L 弯矩图 |
|
1.3D+1.5L 轴力图 |
|
从图上可以看出,如第3种,当中间梯柱越靠近下支座时,梯梁中会产生拉力,注意钢筋连接不能采用搭接。 |
|
第2、3、4、5种上支座水平位移50mm弯矩图和轴力图 |
|
|
|
|
|
知识点:大跨度楼梯设计要点分析
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.19 万条内容 · 2145 人订阅
阅读下一篇
钢管混凝土柱与混凝土连接节点示例石家庄东站站台雨棚节点 在钢牛腿上下翼缘的根部,即型钢混凝土柱外皮的位置设置竖向肋板,高度150mm,厚度50mm,其侧面根据梁纵筋的排布在工厂内焊上相应数量的机械连接套筒。为了使梁纵筋的力实现有效传递,分别在对应梁上、下最外排套筒的高度设置30mm厚的水平肋板,相应圆钢管柱内也要设置30mm厚的水平内隔板。根据混凝土梁内力包络图可知,钢牛腿上翼缘受拉,圆钢管柱内相应位置也应该设置水平内隔板,但是由于此内隔板与其上排的内隔板间距太近,两隔板间混凝土很难浇实,因此把此内隔板下移至距离上排套筒隔板200mm的位置。另外由于50mm厚竖肋板承受的由钢筋传来的侧向力很大,因此在竖肋板中心位置,在其与圆钢管柱之间增加一道竖向加劲肋,厚度同钢牛腿腹板厚度为30mm。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发