总线控制盘主要解决总线控制设备的快捷操作控制问题;多线控制盘主要解决重要设备(消防水泵、防烟和排烟风机等)的直接手动控制问题。
1、根据规范要求,消防联动控制器应具有对每个受控设备进行手动控制的功能。总线控制盘为启动和停止总线(控制)设备提供了一种便捷的操作方式,可以代替繁琐的菜单操作。
2、总线控制盘的面板设有多个操作按键,每个按键分别对应一个启动灯和一个反馈灯,分别用于提示按键状态、显示设备运行状态。总线控制盘的每个按键,均可通过编程实现对各类、 各分区、 各具体部件的控制。(注:不同厂家功能有所区别)
3、虽然规范并没有强制要求设置总线控制盘,但在很多情况下,对于一些需要及时操作的受控设备,尤其是分区控制的多个设备,需要通过总线控制盘才能有效控制。
比如:对于防排烟系统,可以通过编程,设置总线控制盘的按键,一键启动某防烟分区的所有排烟口(阀)。也可以设置一键启动某防火分区所有前室的加压送风口。
根据规范要求,消防水泵、防烟风机、排烟风机等重要设备,应具备在消防控制室(或值班室)手动直接控制的功能。这个功能总线控制盘不能满足要求,需要通过消防联动控制器的多线控制盘(也称为直接手动控制单元、直接手动控制盘)实现,多线控制盘的启停按钮应通过专用线路与消防水泵、防烟风机、排烟风机的现场控制柜连接。
雨淋阀组、水幕系统的相关控制阀组、预作用阀组以及预作用系统快速排气阀入口前的电动阀等,也应能够通过消防控制室(或值班室)消防联动控制器的直接手动控制单元直接启动,通过专用线路连接。
示例:如图所示的预作用系统中,预作用阀组的启动装置、快速排气阀入口前的电动阀以及消防泵组的启动柜,应分别采用专用线路连接至火灾报警联动控制器的多线控制盘,实现手动直接控制。
附:需要通过多线控制盘进行直接手动控制的主要设备一览表:
设备名称 |
需要直接手动控制的功能 |
|
1 |
消防水泵现场控制箱(柜) |
消防水泵的启动、停止 |
2 |
排烟风机现场控制箱(柜) |
排烟风机的启动、停止 |
3 |
防烟风机现场控制箱(柜) |
防烟风机的启动、停止 |
4 |
预作用阀组 |
预作用阀组的开启 |
5 |
预作用系统快速排气阀入口前的电动阀 |
电动阀的开启 |
6 |
雨淋阀组 |
雨淋阀组的开启 |
7 |
水幕系统的相关控制阀组 |
相关控制阀组的开启 |
8 |
泡沫灭火系统的相关控制阀组 |
相关控制阀组的开启 |
注:对于气体灭火、细水雾灭火、排油注氮灭火、泡沫喷雾灭火系统等,应依据对应的相关技术标准确定。 |
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d63584380.html
知识点:总线控制盘、多线控制盘的区别及应用-火灾自动报警系统
0人已收藏
0人已打赏
免费7人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
火灾发生时,非消防电源的切断区域、时间点及切断点火灾确认后,是否需要立即切断火灾区域及相关区域的非消防电源,是极具争议的问题! 2013版《火灾自动报警系统设计规范》,要求消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,但并非火灾发生就立即切断所有非消防电源,具体说明如下: 一、消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。(
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发